超过50米的一类公建大于100平米的房间,长度超过20米的内走道能否利用外窗自然排烟?请各位高手指教!!!

超过50米的一类公建大于100平米的房间,长度超过20米的内走道能否利用外窗自然排烟?
请各位高手指教!!!
免费打赏
kn_liu
2012年07月23日 16:29:21
2楼
楼主提的问题不确切。超过100平方米是多少?1000平方米?5000平方米还是10000平方米?不同情况只能不同处理,不能一概而论。同样,超过20米内走道,是50米?还是60米、100米、200米?
一个基本原则:不论几类高层,不管房间(不是前室或楼梯间)多大面积,能通过外窗等自然排烟的应尽可能采用自然排烟,只有在不具备自然排烟条件的情况下才考虑其他排(防)烟措施。关于内走道,长度大于20米、小于等于60米时,应尽可能采用自然排烟,超过60米时,应采用机械排烟。
回复
clould
2012年07月24日 09:16:07
3楼
《高规》8.1.3.1中指出“长度超过20m的内走道”和8.1.3.2中指出“面积超过100㎡,且经常有人停留或者可然物较多的房间。”这段话是在,8.1.3的前提下提出,而8.1.3的话是说“一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部分应设排烟设施”,其中“排烟设施”包括可开启外窗的自然排烟设施和机械排烟设施。如果你满足自然排烟条件,那优先选用自然排烟,反之则自然排烟!本人认为20m的内走道是考虑需不需排烟的分界点,如果内走道小于20m,则不考虑排烟,如果内走道长度在20-30之间,则需要考虑排烟,再看满足自然排烟要求不,如果满足则自然排烟,反之机械排烟。30-60的在看看红宝书上写了很详细!
回复
chenyu2007818
2012年07月24日 10:14:17
4楼
楼上的,不好意思,原来的主要意思表述不清楚。我的主要意思主要是:
超过50米的一类公建,不能自然排烟。是仅指楼梯间、前室、合用前室吗?规范规定的需排烟的超过100平米的房间、内走道等能否自然排烟?
回复
chenyu2007818
2012年07月24日 17:31:46
5楼
怎么没人应答呀????
回复
clould
2012年07月26日 09:15:02
6楼

明白了,前者按照高规8.2.1超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯、前室、合用前室,即使满足自然防烟,但是还要设计机械防烟措施。(本人一个月前出的图没做,被审图的说了一通),而后者,还是按照高规的8.1.3中规定的来,能满足自然排烟就自然排烟,否则机械排烟,没有其他的限制。
回复