我有一个15层的楼,3米一层 加压送风 风量22000 土建风道是2000*500 ,因为给留的风道就这么大 所以风速会很小。 用红宝书计算的比摩阻是0.91 沿程损失只有40了! 很多人都说按10Pa/m 来估计 说我算的小了 。 可是算出来的结果和估算差这么多, 是什么原因, 书上的计算有问题吗?
某些人口中的10Pa/m比摩阻那是计算排烟管用的。要知道钢板风道在极限20m/s的风速下,比摩阻也不过刚过6Pa/m大关(土建风道在极限15m/s的风速下也是差不多这个数)!考虑到局部阻力,所以取10Pa/m。但是,你这个情况,风俗不过刚过6m/s,确实就是这么小。
回复
3楼
确实小了!!!!!!!!!
回复
4楼
学习 呵呵 路过
回复
5楼
通常算出来都比较小,但没有办法,大家都选这么大,就选呗。这是所有设计人员遇到的问题。一句话,中国人做事不严谨,也不敢严谨,主要是没有能力承担这风险。其它专业也是这样的。
回复
6楼
所言极是,主要还是浮躁,上上下下急着出图挣钱
回复
7楼
是啊,设计,都是弄大些余量,都这样做
回复
8楼
学习了。谢谢
回复
9楼
有经验的设计师不是太多,够设计资格的设计师也不太多,老板们要挣钱不管用什么方法搞一份图纸开始施工,施工监理懂行的不多,懂施工的也不多,合理的工程也不多。
回复
10楼
因为 正压送风多一些没有问题 但是少一些 就很叫人不舒服了
回复
11楼
风系统 我在学习中