紧急求救10kV配网的问题,关于开关和环网柜
icyb
icyb Lv.2
2007年01月10日 16:40:37
只看楼主

这是10kV城网干线的一回,300电缆,手拉手供电。F1~F4为负荷(或者说一级支路出口),最大的是F2=3000kW/1400kVar。请问,K1~K6是什么?架空线的时候选用空气开关。但是现在是电缆,那是什么?环网柜?分支箱?我不懂。谢谢!

这是10kV城网干线的一回,300电缆,手拉手供电。F1~F4为负荷(或者说一级支路出口),最大的是F2=3000kW/1400kVar。

请问,K1~K6是什么?架空线的时候选用空气开关。但是现在是电缆,那是什么?环网柜?分支箱?我不懂。谢谢!

1168418497636.JPG

免费打赏
icyb
2007年01月15日 10:52:35
12楼
k1,k6不是环网柜吧?
回复
dlzdw
2007年01月16日 10:34:59
13楼
准确的说是分段开关和联络开关,K4是联络开关,正常运行时分开,其余为分段开关,隔离故障段使用,类型应该是环网柜
回复
icyb
2007年01月16日 14:12:24
14楼
k1,k6也是环网柜????
回复
dlzdw
2007年01月16日 14:47:04
15楼
K1和K6应该是开闭站中的进线开关,是同类型柜体 配置断路器的
回复
dlzdw
2007年01月16日 14:47:04
16楼
K1和K6应该是开闭站中的进线开关,是同类型柜体 配置断路器的
回复
dlzdw
2007年01月16日 14:47:38
17楼
K1和K6应该是开闭站中的进线开关,是同类型柜体 配置断路器的
回复

相关推荐