紧急求救10kV配网的问题,关于开关和环网柜
icyb
icyb Lv.2
2007年01月10日 16:40:37
只看楼主

这是10kV城网干线的一回,300电缆,手拉手供电。F1~F4为负荷(或者说一级支路出口),最大的是F2=3000kW/1400kVar。请问,K1~K6是什么?架空线的时候选用空气开关。但是现在是电缆,那是什么?环网柜?分支箱?我不懂。谢谢!

这是10kV城网干线的一回,300电缆,手拉手供电。F1~F4为负荷(或者说一级支路出口),最大的是F2=3000kW/1400kVar。

请问,K1~K6是什么?架空线的时候选用空气开关。但是现在是电缆,那是什么?环网柜?分支箱?我不懂。谢谢!

1168418497636.JPG

免费打赏
icyb
2007年01月10日 22:49:50
2楼
回复
icyb
2007年01月11日 11:02:22
3楼
回复
icyb
2007年01月11日 23:24:20
4楼
怎么没人知道?
回复
shuhawk
2007年01月12日 14:57:52
5楼
应该是环网柜,
如果用分支箱,也应该是带负荷开关的
回复
justdoit2160
2007年01月13日 16:09:45
6楼
应该是10KV柱上断路器,能远程控制的那种,手拉手环网吗,当然对单个故障负载有隔离功能,且不影响其他负载的供电。
如F3故障时,K4,K5(上面一个,下面个估计是K6,楼主写错了吧)断开,隔离F3,其他同母线负载均正常供电。
回复
icyb
2007年01月13日 17:16:29
7楼

如果是架空线,那当然是10KV柱上断路。
但是,现在是电缆!!!所以,应该是环网柜?
回复
icyb
2007年01月13日 23:11:44
8楼
回复
zhengfeng.
2007年01月14日 13:58:28
9楼


k4应该是环网柜
k1、K6是高分
K2、K3、K5也是高分
回复
icyb
2007年01月14日 20:07:02
10楼


高分是什么?? K4、K3应该是一个整体吧

k1、k6是保护母线的类似于开关的东西吧??
回复
wusco
2007年01月14日 21:28:10
11楼
环网柜 现在城市供电一般都要求环网供电以保证供电的可靠性