一台柜机,两个风机(外转子双侧进风带涡壳离心风机),共6000m3/h风量,加热量15kw。半年前因故停掉一台风机,前几天,发现运转的这台风机转动有点勉强,感觉轴承有磨损的声音,昨天彻底趴窝了,正运行着,风机突然不工作了。而系统也没报警。风机热过载保护也没跳。一摸风机转子,非常烫手,至少有90C以上,再开启风机,风机一点反应都没有。凉了1个小时以后,再次开启风机,结果风机闷响,还是不转,我怕把电机烧了,赶紧用手扒拉一下,风机转起来了,不过转得非常勉强,同时有“岗愣岗愣”的响声,工人师傅一看就知道,轴承碎了。
我的问题是:风机轴承碎了,是什么原因?
是风机的质量问题?缺少润滑?
还是由于加热量太大(15kw),送风量太小(2500~3000m3/h),房间回风20C,导致风机总处在高温的环境中,从而对风机的运行不利?
(风机的型号:科禄格 KDD12/12,风机趴窝前已连续运行1年多了)
12楼
有没测当时的温度?电机的工作温度,电机烧了一个后,风量已经减少了一半,气流慢了,温度也升高了,导致电机工作效率降低.据说220的电机问题是比较多.现在用得相对较少.
回复
13楼
最关键得的问题楼主没说明白呀,那就是此空调使用了几年了
回复
14楼
看下厂家的技术指标就清楚了.
回复
15楼
看来该风机是叶轮式的吧,不需要怎么润滑的,我想导致这样的故障跟电源有关系,有没有注意当时损坏时的电流是否比往常运行高很多!这是我的见解!
回复
16楼
多谢楼上的专业见解,可惜已经没分分了,呵呵~~
回复
17楼
楼主很强啊~在通电的情况下用手去用手扒拉电机?
回复
18楼
呵呵,带着手套呢,再者,正常情况下叶轮应该不会带电的。
你不知道,那时真把我吓得不轻,你想啊,电都通上了,只听见风机“嗡嗡“的闷响,叶轮却不转动,我怕把电机烧了,赶紧扒拉巴拉,呵呵~~
回复
19楼
我认为应该是你摔的原因,因为动平衡没有了,工人自己修只能疗外伤,内伤没有办法。KDD,DD质量都应该事很过关的,我这里有DD12/12的,意大利原装的,你有兴趣我们可以探讨。13034339888,张
回复
20楼
肯定会的,温度高的话同样电机一样要升高温度,电机在高温下运转肯定会出现故障.
回复
21楼
风机长期没运行了运行前建议先检查一下 ,如做绝缘测试,检查其润滑状况,是否洁净,估计是轴承不干净了,润滑也不好,导致摩擦,温度升高,继续恶化,使轴承破坏。
回复