一台柜机,两个风机(外转子双侧进风带涡壳离心风机),共6000m3/h风量,加热量15kw。半年前因故停掉一台风机,前几天,发现运转的这台风机转动有点勉强,感觉轴承有磨损的声音,昨天彻底趴窝了,正运行着,风机突然不工作了。而系统也没报警。风机热过载保护也没跳。一摸风机转子,非常烫手,至少有90C以上,再开启风机,风机一点反应都没有。凉了1个小时以后,再次开启风机,结果风机闷响,还是不转,我怕把电机烧了,赶紧用手扒拉一下,风机转起来了,不过转得非常勉强,同时有“岗愣岗愣”的响声,工人师傅一看就知道,轴承碎了。
我的问题是:风机轴承碎了,是什么原因?
是风机的质量问题?缺少润滑?
还是由于加热量太大(15kw),送风量太小(2500~3000m3/h),房间回风20C,导致风机总处在高温的环境中,从而对风机的运行不利?
(风机的型号:科禄格 KDD12/12,风机趴窝前已连续运行1年多了)
2楼
两个风机,停掉一台风机,会导致气流局部短路,热量带不出去
回复
3楼
高温会影响轴承寿命?
回复
4楼
2500的风量,20C的室温,15KW的热量,计算风机的入口气温也就40C左右,能影响寿命吗?一般这种外转子风机的轴承是否在寿命期内不需要加润滑油?
顺便提一下,空调柜内的高温保护器设定报警温度为65C,风机损坏之前从没出现过高温保护报警。也就是风机的吸气温度从没超过65C,40多度的温度能否导致风机轴承出问题?
回复
5楼
应该是风机质量问题,应让风机生产厂家来检查一下是不是轴承的问题,还是因为使用环境造成的,个人认为这么高的温度不至于将轴承热坏,但是是不是需要增加润滑油就要看生产厂家的使用说明书了。
回复
6楼
科禄格風機的質量問題應該是沒有問題的,樓主在選用時有無告知廠家使用溫度,若使用溫度較高,
軸承之潤滑油需採用高溫潤滑油,一般潤滑油遇高溫會液化流出,造成軸承失油卡死。
回复
7楼
一般高温工况风机是用润滑脂吧?
还有,我想起一个问题,该空调装配的时候,工人搬运风机的时候不小心掉地下摔过,机壳摔了个瘪,支腿也摔偏了,后经人工调整运转正常。
我想是否有可能是把风机的叶轮摔的偏心了,运转时间长了就不断的磨损轴承?
还好另一台风机运转正常,不然就影响正常检测工作了,我罪过巨大哦~~
回复
8楼
几相的风机,如果启动是相数不够,风机不转很容易烧转子铜线.检查风机转子是不是坏了.是不是相数不够.
轴安装不当,很容易磨损.扇叶和周遍有没有摩擦,和轴接触是不是牢固,一般轴温有那么高.
回复
9楼
单相220V,电机功率709W.
回复
10楼
会不会是安装时被摔的?导致风机运转重心便宜,从而在使用过程中,造成对轴承的磨损?
回复
11楼
吊机的轴承一般都是石墨润滑轴承,不需要维护的。这是从厂家那得到的说法。也干过很多项目,没听说吊机轴承加油或油脂的。
至于温度高是不是对轴承有影响,俺不是专业,估计应该没有影响,也许你说的的偏心是主要原因,支腿都歪了,动平衡基本就相当没做,长期使用是会对轴承产生很大影响。
回复