上海的大哥大姐们,上海的同一个防火分区,可以既有自然排烟,又有机械排烟吗
star-cluster
2012年07月17日 09:22:03
来自于通风排烟
只看楼主

请教上海的做设计的大哥大姐们,上海的同一个防火分区,可以既有自然排烟,又有机械排烟吗

请教上海的做设计的大哥大姐们,上海的同一个防火分区,可以既有自然排烟,又有机械排烟吗
免费打赏
hbgt0608
2012年07月17日 09:59:43
2楼
你的房间面积多大,这个是需要根据规范来的
回复
tangkechong
2012年07月17日 10:46:37
3楼
是有可能的呀,同一个防火分区可能划分成多个防烟分区,这多个防烟分区能满足自然排烟就自然排,不能就得机械排烟
回复
zzcyls
2012年07月18日 09:15:03
4楼
我们这边上次开会还专门提到过这个问题,尽量全部做成机械排烟,因为同一防火分区有自然排和机械排的话,万一着火,自然排烟由于排烟动力小于机械排烟,会使烟气在顺着自然排烟区到机械排烟区域蔓延,根本起不到作用,虽然理论上可行,还是要考虑到实际情况~~
回复
youzhuy
2012年07月18日 12:21:44
5楼

同意
回复
jianhua4350
2012年07月18日 14:30:47
6楼
我觉得这种情况都做成机械排烟吧
回复
wohaicz
2012年07月18日 16:20:01
7楼
问题很新颖,看了别人的评论我还是觉得做机械排烟最好。
回复
chalewen
2012年07月19日 16:41:03
8楼
不是一个大空间可以,是一个连通的大空间不行。
回复
du_kun1213
2012年07月19日 17:17:08
9楼
可以!不属于一个空间的可以,属于一个空间的肯定不行!比如走道,分成两个防烟分区,不能一半做自然,一半做机械吧!
回复
junshaobaobao
2012年07月20日 16:15:24
10楼
学习中
回复
yaojiao12
2012年07月20日 16:59:52
11楼
同一个空间可以、、、