消火栓布置保证两股水柱是一定要的,但规范并没有确切要求每个防火分区任何部位都要达到两股水柱,从施救上考虑,也可以从其它防火分区拉消火栓来施救。
消火栓布置保证两股水柱是一定要的,但规范并没有确切要求每个防火分区任何部位都要达到两股水柱,从施救上考虑,也可以从其它防火分区拉消火栓来施救。
2楼
应按防火分区为单位布置消火栓。
回复
3楼
楼上,请问有什么依据吗?
回复
4楼
我个人认为
要考虑防火分区的
否则,用卷莲或防火墙的话,
能救鸟?!
回复
5楼
当然,防火墙是肯定无法施救,但卷帘呢,消防队员可以打开卷帘施救,这是他们专业
回复
6楼
应按防火分区为单位布置消火栓。
回复
7楼
消火栓应按防火分区为单位布置,但消防管道可穿防火分区,条件是采用非燃烧材料将管道与防火
墙填充密实。
回复
8楼
应按防火分区布置,审图中心也这样 建议的。
回复
9楼
可以不按防火分区为单位布置消火栓,看看建筑规范关于疏散口的要求可以看出如果相另防火分区
有门的话就没有必要分区布置,如果是实墙那还是应该分区布置,我认为消火栓目的是灭火,能灭
火能保护消防人员就行。
回复
10楼
谢谢楼上,我觉得讲得有道理,如果是防火卷帘呢?应该和防火门是一样的吧
回复
11楼
我想问一下5楼的,打开防火卷帘那会不会引起更大的火灾??