【请教】请教: 简支变连续的一个有关力学、施工的问题
轻快地走
2012年07月12日 16:49:01
来自于桥梁工程
只看楼主

有个桥,出了点问题,想请教下力学概念好、施工经验丰富的高手: 情况大体是这样的: 简支变连续、4*30的连续箱梁,湿接缝已经做好,二期铺装未作。桥台出了问题(并非质量问题,反正要重做),但不想落梁了,所以准备在梁端三到五米处做一个临时墩,用千斤顶顶起梁端,顶高大约2公分,但是怕湿接缝出问题。 所以想问下, 1、怎么考虑湿接缝(可能需要书面验算结果)的可靠性,怎么算? 2、还有就是会不会梁体顶起后,临近支座脱空?

有个桥,出了点问题,想请教下力学概念好、施工经验丰富的高手:
情况大体是这样的:
简支变连续、4*30的连续箱梁,湿接缝已经做好,二期铺装未作。桥台出了问题(并非质量问题,反正要重做),但不想落梁了,所以准备在梁端三到五米处做一个临时墩,用千斤顶顶起梁端,顶高大约2公分,但是怕湿接缝出问题。
所以想问下,
1、怎么考虑湿接缝(可能需要书面验算结果)的可靠性,怎么算?
2、还有就是会不会梁体顶起后,临近支座脱空?
免费打赏
hchsh163
2012年07月13日 18:17:08
2楼
临时墩不能离两端太远。预应力箱梁的预拉弯矩太大,离梁头太远很容易把梁顶板折断。如果要做,联系下设计,帮你们验算下。
湿接缝都是小东西,你是不是应该考虑下临时墩的稳定问题,顶梁肯定要同跨的一起顶起。标高控制要十分严格。临时墩的稳定性特别是沉降量要着重控制。
如果不是质量问题,为啥要重做桥台,就算是质量问题,建议加固,不建议重做,危险性太高。
回复
旭日东升
2012年07月13日 18:32:54
3楼

这个很麻烦
30米箱梁,预应力锚头离端点只有32cm(包括伸缩缝),这里支座支撑就成问题。至少要保证支座支撑线要在预应力锚头外才能对梁没有影响,但你用临时墩做不到这点。
还是老老实实地将梁板吊起,等做好桥台再来安装吧。到时出了问题反而得不偿失。
还有,为什么桥台一定要重做,有什么原因不能突露吗?
回复
林海雪狼
2012年07月17日 10:29:23
4楼
1.不建议设置临时墩,这样会改变梁的受力;2.不建议重新做桥台,这样的周期太长,易增加不可以预知的风险;同时由于梁的存在桥台局部的施工困难。