无功补偿柜故障咨询
fkcq_1126
fkcq_1126 Lv.2
2012年07月12日 15:54:12
只看楼主

单位有一台无功补偿柜,最近老是出现空开跳闸,有时会跳闸很多组,最高跳了7组。 结构: 共十组 空开为63A 空开下面为复合开关 复合开关下面为电容(43.3A)补偿仪经检查正常状态。 以前没出现过,最近才开始出现此故障,请问是什么原因。

单位有一台无功补偿柜,最近老是出现空开跳闸,有时会跳闸很多组,最高跳了7组。

结构: 共十组 空开为63A 空开下面为复合开关 复合开关下面为电容(43.3A)

补偿仪经检查正常状态。 以前没出现过,最近才开始出现此故障,请问是什么原因。
免费打赏
wxdchgs
2012年07月12日 17:09:40
2楼
电容(43.3A)。
实测一下电流(特别是启动时)。正常工作时空开的温度高不?
空开用了多长时间了?有的空开(微断)使用时间长了就易发生此类现象。
回复
扬州华锦电气
2012年07月19日 10:28:12
3楼
还是老问题,补偿最好用熔断器才行。
回复
dalizzq
2012年07月20日 11:39:52
4楼
根据经验应该是有谐波,电容能放大谐波电流,造成空开跳闸。可以加入电能质量技术讨论群探讨230335471
回复