钢筋验收验什么
qianmianyinhu5555
2004年08月16日 18:00:40
来自于建筑施工
只看楼主

1 钢筋锚固; 2 钢筋数量与直径; 3 钢筋间距; 4 钢筋保护层; 5 箍筋弯钩; 6 后浇带钢筋; 7 拉结筋; 8 钢筋搭接长度及接头率; 9 钢筋接头部位; 10 钢筋合格证及试验报告

1 钢筋锚固;
2 钢筋数量与直径;
3 钢筋间距;
4 钢筋保护层;
5 箍筋弯钩;
6 后浇带钢筋;
7 拉结筋;
8 钢筋搭接长度及接头率;
9 钢筋接头部位;
10 钢筋合格证及试验报告
免费打赏
box55002
2005年01月18日 17:03:22
12楼
原材料合格证
负弯矩钢筋的有效高度
焊件质量
搭接长度
间距等
回复
bj_vens
2005年01月24日 21:43:42
13楼
还有插筋的固定,如果是电弧焊,还要看焊缝质量和长度.
回复
bj_vens
2005年01月24日 21:45:09
14楼
钢筋原材料的合格证是材料员的事,试验是取样员的事!
回复
wensfabc
2005年09月01日 18:55:53
15楼
1、钢筋的位置,间距,钢筋种类,直径是否符合设计要求
回复
xingluo
2005年09月03日 17:46:52
16楼
还有搭接焊的质量
有的时候如果接头多很多人就图省事漏焊,有的根本不焊
回复
xxx_liang
2005年09月05日 10:44:21
17楼
箍筋的数量是个问题!
回复
zgpt001
2005年09月05日 19:25:49
18楼
检查钢筋,主要注意以下几点:1、钢筋规格和型号是否与设计相符;2、原材或焊接试件是否复试合格;3、钢筋的数量是否满足图纸和规范要求,要特别注意图纸中标明的参考图集中的具体要求;比如03G101要求超过450梁要加构造钢筋等:4、主要受力钢筋的长度、锚固长度是否符合要求;5、钢筋接头的位置是否符合要求;6、箍筋或分布钢筋的数量、间距;7、主要受力钢筋的位置是否符合图纸要求;8、钢筋的保护层厚度;9、梁挂钩的间距以及布置规范性;
10、钢筋表面的状态,是否有油污等。
回复
wuzhe198157
2005年09月05日 19:53:17
19楼
悬挑,接点部位很关键啊.
回复
yinlang
2005年09月06日 08:49:34
20楼
主要是柱子箍筋加密区,梁与柱子节点的锚固长度
回复
sylvatica1
2007年07月27日 09:03:38
21楼
说的都是现场的事,就没个说下试验方面的 ~看来试验果然不被重视~~~巨汗~~~
回复

相关推荐

APP内打开