钢筋验收验什么
qianmianyinhu5555
2004年08月16日 18:00:40
来自于建筑施工
只看楼主

1 钢筋锚固; 2 钢筋数量与直径; 3 钢筋间距; 4 钢筋保护层; 5 箍筋弯钩; 6 后浇带钢筋; 7 拉结筋; 8 钢筋搭接长度及接头率; 9 钢筋接头部位; 10 钢筋合格证及试验报告

1 钢筋锚固;
2 钢筋数量与直径;
3 钢筋间距;
4 钢筋保护层;
5 箍筋弯钩;
6 后浇带钢筋;
7 拉结筋;
8 钢筋搭接长度及接头率;
9 钢筋接头部位;
10 钢筋合格证及试验报告
免费打赏
古今
2007年07月27日 19:02:47
22楼

这就是关键部位了, 框架的柱子与梁相交处,最容易遗漏柱箍筋。该处是最危险截面。
回复
zhouxiam
2007年07月28日 21:54:37
23楼
混凝土结构工程施工质量验收规范

5.1.2 在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

1. 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

2. 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3. 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

4. 预埋件的规格、数量、位置等。

回复
aiqingguo
2007年07月29日 07:33:50
25楼
结合混凝土工程钢筋部分的施工验收规范,结合03,04G系列的结构图籍
回复
yinjunzi
2007年07月29日 13:05:16
26楼
说起来也简单,如果不知道验收什么,拿图纸和规范,一条一条对照检查,ok。
回复
wingoflight_cai
2007年07月29日 14:42:51
27楼
按图纸施工,还要配合图籍!
回复
lipingmao2004
2007年07月30日 11:31:11
28楼
还有就是网片筋谁上谁下的问题,柱子钢筋是否偏位,钢筋处理是否符合规范要求
回复
shiheng79
2007年08月01日 23:30:27
29楼
锚固长度 搭接倍数 保护层厚度 直径 数量 焊缝倍数及感观 加密区范围 等等 要多看看图集哟 最好学一下钢筋分析边学边对着图纸到楼上去看 学会拉放样就知道怎么做拉 呵呵我一开始也是这样的 做拉几年钢筋放样才懂一点点拉
回复
shiheng79
2007年08月01日 23:42:18
30楼
本人放样的一套小公式不需要下载呵呵师傅教的 梁进跨的3分之一*2+柱宽 梁长-保护层厚度+15*钢筋直径*2 算拉不说拉怕别人扔手机 有这行道的朋友加我小菜鸟 QQ一起互相学习把 本人QQ304746661
回复
jianzhufangxiang
2007年12月13日 21:59:59
31楼
楼上有为朋友说的梁高大于450的要加构造筋,说法会给初到工地工作的朋友一些误倒.
正确是梁腹板高大于450mm要加构造筋.。
不知说的对不!
回复
81389664
2008年08月09日 21:08:15
32楼
钢筋验收验什么???怎么能顺利通过验收???