钢筋验收验什么
qianmianyinhu5555
2004年08月16日 18:00:40
来自于建筑施工
只看楼主

1 钢筋锚固; 2 钢筋数量与直径; 3 钢筋间距; 4 钢筋保护层; 5 箍筋弯钩; 6 后浇带钢筋; 7 拉结筋; 8 钢筋搭接长度及接头率; 9 钢筋接头部位; 10 钢筋合格证及试验报告

1 钢筋锚固;
2 钢筋数量与直径;
3 钢筋间距;
4 钢筋保护层;
5 箍筋弯钩;
6 后浇带钢筋;
7 拉结筋;
8 钢筋搭接长度及接头率;
9 钢筋接头部位;
10 钢筋合格证及试验报告
免费打赏
sohotliu
2004年09月13日 21:12:00
2楼
箍筋加密区,特别是柱子节点处。
回复
suibing
2004年09月13日 21:38:41
3楼
特别要注意一些关键部位钢筋的数量与做法是不是满足要求
回复
yunfeiyu
2004年09月14日 10:13:36
4楼
施工单位最喜欢在箍筋数量和主筋锚固长度上做文章!
回复
moledy
2004年09月14日 13:03:26
5楼
对呀,曾经在工地看到根本就没有几个箍筋,而且间距也和我设计的完全就不一
回复
nba-3000
2004年09月15日 12:34:19
6楼
悬挑部位的钢筋一定要看地
分布钢筋要看地
基础梁箍筋是尺子量地(一般长度不够)
基础梁纵筋搭接长度一般都不够地
框架梁、柱钢筋该焊接的是否绑扎一定要检查地
四肢箍或六肢箍的做法是否要看地
基础梁钢筋由于过多其的间距要量地
回复
renguoqiang
2005年01月04日 11:46:47
7楼
最重要的是看是不是按照结构施工图的设计来布筋的.有的是施工单位或是钢筋分包单位为了图省事,而不按图施工.野蛮施工.
回复
ltr2000
2005年01月04日 12:16:57
8楼
节点部位施工比较困难,应特别注意。
回复
sx-zxw
2005年01月10日 22:37:54
9楼
还应该注意一些非正常焊接,柱纵筋固定时此种情况常有发生!
回复
yoyo-wxh
2005年01月11日 00:26:56
10楼
如果是筏板基础的钢筋:1.是否有附加短筋 2.附加短筋的范围 3.积水坑节点 4.阳角放射筋 5.马镫筋的放置 6.筏板挑出端的钢筋
回复
flypomo
2005年01月14日 16:28:40
11楼
haha 楼上的说的都是我们施工时钢筋验收所做的事或注意的问题
回复

相关推荐