一级负荷的应急照明,用单路进线加 EPS电源 是否满足一级负荷两路电源供电要求
一级负荷的应急照明,用单路进线加 EPS电源 是否满足一级负荷两路电源供电要求
2楼
严格来说不可以,不严格来说就算可以。实际上这个问题大多数人都不清楚,我也一样。
回复
3楼
为什么不可以?规范上很清楚了
回复
4楼
怎么不可以,当然可以
回复
5楼
第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
很明显EPS不属于一路“电源”,而只能属于“应急电源”。只是对特别重要的负荷,作为辅助电源设备。
回复