请教:嵌固端的疑问
zuqiuxiaozi888
2012年07月06日 09:39:14
只看楼主

在学习规范时,有一个疑问:嵌固端的代表什么,是支座(结构力学上的固定端)还是一种内力、配筋调整上的界限? 如果是支座的话,那么在地震作用计算时,只考虑嵌固端以上的楼层,嵌固端以下的层是不参与振型的,也就是楼层地震剪力就计算到嵌固端,嵌固端往下传递由地震,风,恒活产生的内力。如果假设真是这样,我有两个疑问:一,一般有地下室的高层,会把嵌固端设在地下室顶板(抗规6.1.14),也就是地下室一层顶板,如果嵌固端设在地下室二层顶板(或者说设在地下室的基础那)呢,地震作用如何考虑呢?按照嵌固端是支座的意思,嵌固端以上的地下室也应该考虑地震作用,但是,地下室是与地表同时运动的,振型是零,没有地震作用,这就矛盾了。不知道这里面那个地方出了问题。二,抗规6.1.3-3,条文说明,地下室顶板作为嵌固端,规定地下一层的抗震等级不能降低,而地下一层不用计算地震作用,这个意思就是说地下室一层即嵌固端下面一层要计算地震作用,而此时地下室一层是同地面一同运动的,同样的问题又出现了,矛盾了。

在学习规范时,有一个疑问:嵌固端的代表什么,是支座(结构力学上的固定端)还是一种内力、配筋调整上的界限?
如果是支座的话,那么在地震作用计算时,只考虑嵌固端以上的楼层,嵌固端以下的层是不参与振型的,也就是楼层地震剪力就计算到嵌固端,嵌固端往下传递由地震,风,恒活产生的内力。如果嵌固端是一种内力配配筋界限的话,根据规范的意思,感觉不对。此外,费了那么多材料,形成了那么大的抗侧刚度和承载力(抗规6.1.14),还不能作为支座,明显是不合理的。
所以我倾向于认为嵌固端是上部结构计算地震作用的支座,也就是振型根据嵌固端以上的层决定,楼层地震作用计算到嵌固端所在层。这样的话,我那两个疑问就比较难解释,想通。希望前辈给予解释,万分感激
zuqiuxiaozi888
2012年07月06日 09:48:30
2楼
没有人吗,高手们,回个信撒
回复
kketchup
2012年07月06日 10:19:25
3楼
针对你那两点疑问谈下个人理解。
1.嵌固端设在顶板或者负1层。。因为其刚度比上部大1倍或者1倍以上,可以想象为上部结构一个相对的固定支座(所谓相对,并不是没有位移,也没有地震力作用,只是相对小而已),但实际上由于回填土的约束作用,地下室的刚度会比相邻上部一层大3~5左右(注:规范要求的两倍刚度并不包括回填土的约束作用)当你的地下室顶板不满足2倍刚度的要求时,然后把嵌固端设在负1或者负2层时,此时你的顶板依旧由于回填土的约束,在实际地震时,地下室顶板客观上对上部结构有嵌固作用,这是客观存在的,所以这种情况下顶板和你设为嵌固端的负1或者负2层都需要满足嵌固端的要求。所以说当你把嵌固端设在负1时,顶板依旧是相对上部结构的位移很小,就像你说的近似地可以看成和土一起运动,没有矛盾。
回复
kketchup
2012年07月06日 10:32:59
4楼
2.这个问题是为了让结构在地震作用下按地震设计的设想,嵌固端下不能比上部结构底部先出现塑性铰,所以嵌固端上下抗震等级需一致,且构造上作为嵌固端的顶板有一定的加强(比如柱配筋1。1倍,且多的钢筋不能伸上去,需锚固到顶板梁内或者板内),就是为了这个要求而设设想一个结构力学模型,由嵌固端上下柱子和顶板左右主梁4个构件十字相交的一个刚接节点,地震力左右下,内力穿至节点处,4个构件都会受到力的作用的。
回复
zuqiuxiaozi888
2012年07月06日 10:43:08
5楼
谢谢kketchup的热心回复。规范中有对嵌固端设在基础处的条文吗?再请教下,satwe中它对嵌固端所在层号和地下室层数,是如何考虑地震作用的?比如地下室3层,整体建模,嵌固端层号在2层,satwe,是如何考虑的地震作用,它的阵型中有地下三层也就是第一层参与吗?
回复
kketchup
2012年07月06日 11:27:28
6楼
关于这点,satwe有两个参数要说下一个是嵌固端所在的层号,另一个是土层水平抗力系数的比例系数。
嵌固端所在的层号,设了之后,satwe会根据嵌固端所在的位置计算侧向刚度比,放大嵌固端柱配筋,调整内力等等,
土层水平抗力系数呢,是调整土对地下室的约束作用,正数越大约束越大,当你填-N时,就是对地下室N层完全约束,没有位移。
所以当你填正数时,PKPM也会根据约束的大小计算地下室的地震作用,参与阵型计算
回复
zuqiuxiaozi888
2012年07月06日 12:08:49
7楼
谢谢啊,终于弄懂了些,
回复