关于水泵变频改造的问题
炊烟111111
2012年07月04日 21:38:27
来自于继电保护
只看楼主

我们厂除盐水泵该变频,原来是45KW电机运行,运行电流是67A,为了便于调节,将泵进行增容,增容后电机功率是90KW,改造后,达到原来的流量及压力,电机运行电流是85A,请问是怎么回事,是不是泵选择有问题。水泵原有管道没有进行改造

我们厂除盐水泵该变频,原来是45KW电机运行,运行电流是67A,为了便于调节,将泵进行增容,增容后电机功率是90KW,改造后,达到原来的流量及压力,电机运行电流是85A,请问是怎么回事,是不是泵选择有问题。水泵原有管道没有进行改造
免费打赏
hanzhg54
2012年07月04日 22:29:44
2楼
“为了便于调节,将泵进行增容”,好像没有道理,如果只是为了便于调节,使用原容量就可以了。你说的情况属于大马拉小车,效率必定降低。
回复
ycwyp2000
2012年07月06日 11:40:31
3楼
不要仅仅局限于观察电流,建议重点看有功功率,电流毕竟是一个有功和无功的合成体。你们该不会还是用增容前变频器驱动吧,赶紧换。
回复
lingxuct
2012年07月08日 14:23:40
4楼
45KW电机的电流只有67A,说明负荷很小,改变频时为什么要换大电机?
回复
红苹果
2012年07月09日 10:13:18
5楼
大马拉小车这个比喻有点不恰当,,效率降低了。。。
45KW电机拉说不定正合适,90KW电机拉就废力了,,管道阻力也大,这个水暖应该懂才对,,效率严重降低。。无功多估计
回复
huanghui99
2012年07月18日 22:43:15
6楼
45KW的电机都没达到额定负荷,所谓的扩容后也才接近额定值,楼主用90的电机,又加变频器,太浪费了。
回复
zhd980939154
2012年07月19日 14:28:14
7楼
也许是 无功变大了
回复
jxhd1970
2012年07月21日 22:48:23
8楼
说得不清楚,是变频器前端电源侧的电流还是变频器后靠电机侧的电流?也就是说是变频器的输入电流还是输出电流?
回复
sdlzy99
2012年07月25日 21:29:55
9楼
关键在于改造成变频了,你所说的情况,肯定是电机运行频率低于50HZ了,如运行在45HZ时,则电机功率为原功率的0。9的三次方关系,也就是只有原功率的73%,所以电流低了,这也是变频调速节电的原理。如果运行在40HZ,则只有原功率的一半左右,而水泵流量则仍为原泵的80%,节电很可观啊
回复

相关推荐