单层车间宽:9.7m;长:17.5m请问应急照明怎么做?疏散照明设安全出口灯,备用照明设双头应急照明灯就可以了么??
单层车间宽:9.7m;长:17.5m
请问应急照明怎么做?疏散照明设安全出口灯,备用照明设双头应急照明灯就可以了么??
2楼
车间布局怎样?有几个 出口?根据现场情况才好说。总之疏散照明要使你能在 任何位置都可以根据指示从最近的出口撤离。应急照明个人觉得这个个车间就用双头应急照明灯已经可以了。
回复
3楼
车间布局怎样?有几个 出口?根据现场情况才好说。总之疏散照明要使你能在 任何位置都可以根据指示从最近的出口撤离。应急照明个人觉得这个个车间就用双头应急照明灯已经可以了。
同意!
回复
4楼
出口有两个.在公共出口处设疏散照明就可以了么??
回复
5楼
如果面积不大,只有一个出口需要设安全出口指示灯么??
回复
6楼
你可以试下在那种能见度只有几米远,周围一片浓烟。甚至是有害气体的时候,你就知道提前哪怕一秒安全的撤到外面是多么的重要!!看你们 工厂的消防等级和当地消防部门的规定了。特别是后条。当地消防部门是关键。他们叫你怎么做就得怎么做。而且连消防产品都是指定,否则就不合格!!!
回复
7楼
我明白了,谢谢大家的答复.
回复
8楼
这么小的车间,两个门上各一个安全出口灯,就可,楼主的做法可以的,
回复
9楼
双头应急照明灯,没电的时候才放电,何不作壁灯带畜电池呢?
回复