问个10kV电容补偿柜的问题
llkine
llkine Lv.4
2012年07月02日 10:46:45
只看楼主

对10kV电容补偿柜不大明白,如果一个10kV补偿柜容量是900kVar,如果投切的话一次全投上了还是能分着投啊?低压补偿一般是可以分路投切,但高压的是不是也分啊?还是一次就投一个柜的全部容量 ?[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-2 14:55 编辑 ]

对10kV电容补偿柜不大明白,如果一个10kV补偿柜容量是900kVar,如果投切的话一次全投上了还是能分着投啊?低压补偿一般是可以分路投切,但高压的是不是也分啊?还是一次就投一个柜的全部容量 ?

[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-2 14:55 编辑 ]
免费打赏
sjg9876
2012年07月02日 12:37:38
2楼
我35kv变电站当过值班,高压的是全部投上,1次全部投上。这是我的经验。
回复
llkine
2012年07月03日 09:30:18
3楼
找厂家问了问,一次投一个柜的容量

[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-3 09:52 编辑 ]
回复
遵义
2012年07月03日 10:00:34
4楼
可以分步投,加真空接触器!
回复
haipuelec
2012年07月07日 23:12:44
5楼
高压也可以分路投,但要看你的电容柜是几路的,如果是一路的,只能一次投,
泰安市海普电气科技有限公司
回复
zsphn6666
2013年03月12日 15:48:22
6楼
应该按1:2:3的比例设置电容器的容量,这样控制器可根据无功需求进行合理组合进行变压器的投切。
回复
zhaojg1020
2013年03月12日 19:41:17
7楼
可以分组啊,想分50一组都行,只要你不怕花钱有足够的空间:lol
回复
fitman
2013年03月12日 20:39:20
8楼
高压系统中对电容器的分组是有严格限定的。
回复