防烟楼梯间和封闭楼梯间的问题求助
liureisheng
2012年06月30日 16:31:59
只看楼主

现在做的一项工程大概两层的公共建筑一层一万多方分3个防火分区,上面做的是6+1的商住楼没有超过24M。现在问题来了 1、下面商场部分的是按高规防火还是按普规。2、现在第二个防火分区的两个安全出口楼梯是靠外墙的,但是一层是靠外墙,二层部分是做在里面的,开发商为了节约面积,二层楼梯间的靠外墙的哪一部分是给了商业的(楼梯是一跑下去的一层层高是4,8M,二层3.3米),就是说外墙没有开窗,那这样算不算封闭楼梯间?强规上说的封闭楼梯间必须要自然通风和采光。否者就只能做防烟楼梯间,防烟楼梯间就要前室了。

现在做的一项工程大概两层的公共建筑一层一万多方分3个防火分区,上面做的是6+1的商住楼没有超过24M。
现在问题来了
1、下面商场部分的是按高规防火还是按普规。
2、现在第二个防火分区的两个安全出口楼梯是靠外墙的,但是一层是靠外墙,二层部分是做在里面的,开发商为了节约面积,二层楼梯间的靠外墙的哪一部分是给了商业的(楼梯是一跑下去的一层层高是4,8M,二层3.3米),就是说外墙没有开窗,那这样算不算封闭楼梯间?强规上说的封闭楼梯间必须要自然通风和采光。否者就只能做防烟楼梯间,防烟楼梯间就要前室了。
3、现在没有窗户对外通风,那就等于要加前室并且设送风,防止烟进入楼梯。如果开了窗户,封闭楼梯间成不成立?没有前室是否还要对梯间送风?
我是这样理解的看对不对
首先,给楼梯间开窗,因为就一跑对外的楼梯,现在有自然通风和采光(加了窗户)了。可以做封闭楼梯,前室也不用设,开了窗户就能对外排烟了(不开窗不设前室的话烟进去楼梯只能从一层的出口排出来,这是不符合规范的。对外加了窗,烟通过窗户排到外面去,安全出口才能真正意义上成立。),也就不用设正压送风了。最后的结果是在二层开一道防火门,在一层设安全出口防火门。
有没有高手解答一下这样是否正确。如果不正确的话,开了窗还需要做前室和正压送风吗?
免费打赏
来一瓶
2012年07月04日 21:11:15
12楼
防火规范 住宅是看层数。公建才看总高度。你的6+1不算高层。自然也不必采用高层防火规范了。。

楼上各位,别人只说6+1.下面两层一层4.8一层3.3,以上五层如果仅扣24米这个值,只需要做三米层高就可以了。。。如果不想做电梯上面层高需做2.6
回复
建筑精灵
2012年07月04日 23:34:09
13楼
很好的学习啊真的很激动
回复
minyi0220
2012年07月05日 09:08:40
14楼
封闭楼梯间不一定要每层都开窗,是要满足那个开窗的面积要求,所以二层可以不用开窗也行。。
回复
cylmj2010
2012年07月05日 09:31:37
15楼
1、按照低规的要求。楼主可以看一下低规跟高规的适用范围。
2、楼梯间送风是按照总量计算,5层为一个计量空间,一层有门,二层不开窗是可以满足
要求的
3、第二个问题解决以后第三个问题也就不存在了
回复
莯雨聽风
2012年07月05日 10:36:54
16楼
参与学习了
回复
dan060128
2012年07月05日 12:58:46
17楼
,,,学习了不错。。。。。。。。。。
回复
q51201
2012年07月05日 15:22:51
18楼
商业按建规
楼梯间可以算封闭楼梯间
回复
多多987
2012年07月05日 17:33:44
19楼
封闭楼梯间 并不是不可以开窗的。
回复
kakarot963258
2012年07月06日 09:21:52
20楼
不懂
回复
yanhan1220
2012年07月07日 11:12:51
21楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开