2楼
出厂前打过,没有这么多要求啊,到了现场就怕打坏了,没有的换啊,那我打之前把带电显示器上三相和N短接就可以了吧
回复
3楼
打耐压是要把显示器短接比较合理方便
回复
4楼
应该不会打到这么高吧
2W就可以了
到用户那里我记得打75%试验耐压即可吧
因为这样打压会损坏器件的,打多了具有破坏性的
回复
5楼
应该不会打坏吧
3~10KV的带电显示器的耐压是一样的。所以不可能打坏
回复
6楼
正常出厂检验,10~35kv 的柜子没见打坏过,电显指示灯还随电压调整明灭
回复
7楼
10KV的传感器,打4W8没问题的!除非质量问题!
回复
8楼
我们这里短接了 呵呵
回复
9楼
同意6楼的观点,我厂在高试中还没有坏过.:kiss:
回复
10楼
按电气设备交接试验应该打3.2W,但是因为有带电显示器,所以应该看看厂家对带电显示器的说明。
回复
11楼
要把三相和接地短接就不台容易打坏了,我们公司6KV的耐压打3.8W,10KV的打4.2W,35kv的打9.5W,到用户是按75%打耐压的
回复