打耐压试验的时候会把带电显示器打坏吗?
colourcat_3392
2006年12月22日 11:16:44
只看楼主

6KV的打3W

6KV的打3W
免费打赏
colourcat_3392
2006年12月22日 12:43:00
2楼
出厂前打过,没有这么多要求啊,到了现场就怕打坏了,没有的换啊,那我打之前把带电显示器上三相和N短接就可以了吧
回复
hwc_wy
2006年12月22日 13:53:20
3楼
打耐压是要把显示器短接比较合理方便
回复
首席技术官
2006年12月23日 19:30:32
4楼
应该不会打到这么高吧
2W就可以了
到用户那里我记得打75%试验耐压即可吧
因为这样打压会损坏器件的,打多了具有破坏性的
回复
tian_zhongyang
2008年07月26日 15:43:55
5楼
应该不会打坏吧

3~10KV的带电显示器的耐压是一样的。所以不可能打坏
回复
kk0871
2008年07月26日 16:35:55
6楼
正常出厂检验,10~35kv 的柜子没见打坏过,电显指示灯还随电压调整明灭
回复
xianliangli
2008年07月27日 13:20:42
7楼
10KV的传感器,打4W8没问题的!除非质量问题!
回复
qaz8
2008年07月27日 13:21:56
8楼
我们这里短接了 呵呵
回复
wang13067126
2008年07月28日 22:00:42
9楼
同意6楼的观点,我厂在高试中还没有坏过.:kiss:
回复
li-xueyu
2008年07月29日 09:19:57
10楼
按电气设备交接试验应该打3.2W,但是因为有带电显示器,所以应该看看厂家对带电显示器的说明。
回复
afrankie
2008年07月29日 14:35:53
11楼
要把三相和接地短接就不台容易打坏了,我们公司6KV的耐压打3.8W,10KV的打4.2W,35kv的打9.5W,到用户是按75%打耐压的
回复