自然排烟的小问题
xcx5207
xcx5207 Lv.2
2006年12月21日 20:45:04
来自于通风排烟
只看楼主

60米走廊有可开启外窗,(外窗面积满足走廊面积的2%) 呵呵 就是一面有外窗可以通风 另一面无外窗 自然排烟口到最不利点大于三十米的情况, 不知道大家考虑不考虑机械排烟.现在新规范(低规)下来了 有明确的规定,自然排烟口有离最不利点三十米的规定. 不知道大家以前做的设计是不是也存在这方面的问题.虽然很多手册上有这个规定,规范中却一直没有明确,只明确机械排烟口不大于三十米的情况. 不知道为什么以前的规范没有明确? 是故意的还是遗漏了.现在实行的高规这条也没有明确,不知道大家怎么理解

60米走廊有可开启外窗,(外窗面积满足走廊面积的2%) 呵呵 就是一面有外窗可以通风 另一面无外窗 自然排烟口到最不利点大于三十米的情况, 不知道大家考虑不考虑机械排烟.现在新规范(低规)下来了 有明确的规定,自然排烟口有离最不利点三十米的规定. 不知道大家以前做的设计是不是也存在这方面的问题.虽然很多手册上有这个规定,规范中却一直没有明确,只明确机械排烟口不大于三十米的情况. 不知道为什么以前的规范没有明确? 是故意的还是遗漏了.现在实行的高规这条也没有明确,不知道大家怎么理解
hhbox
2006年12月22日 08:42:08
2楼
自然排烟口距离最不利点超过三十米应考虑机械排烟的。
回复
tanghuaping
2006年12月22日 09:35:53
3楼

回复
toplhc
2006年12月22日 16:46:48
4楼
这是你的理解问题,高规也是这么规定的

因为自然排烟也是排烟的一种
回复

相关推荐

APP内打开