2楼
看过补多少了
重则:电网电压升高、线路损耗增大、变压器负担加重、谐波放大
轻则:比上述情况轻些
回复
3楼
用自动补偿么,过补了挺麻烦的,低压线路还好一点,高压线路那就更麻烦了,
最好是不要造成线路中有太大的无功潮流,会加大线路负荷,造成线路过载。
回复
4楼
补充一点,击穿绝缘
回复
5楼
综合上述,严格控制 1 无功表即不正转也不反转,原则问题!技术问题找我 liubo875@sohu.com
回复
6楼
很难实现,只限在理想状态下讨论
回复
7楼
同意楼上的
回复
8楼
请问专家:我单位有一台200千瓦电机一年运行3个月后另一台355千瓦电机运行5个月请问需要多大的电容补偿柜,我们现在有一台电容补偿柜内有电容8个俩俩并联分4路,每个电容容量是16KVar,请问够大吗?我现在的功率因数是0.83请问功率因数提到0.9以上电容柜可以吗?
回复
9楼
你单位主要是这两台电机么?
你所说的功率因数是全厂的还是就是这个电动机的?
从单独的电动机运行看,这个容量还是可以的,但是负载超过电动机额定了么,补偿装置投切效果怎么样?电容器的容量有没有降低...都不得而知
回复
10楼
现在的多功能电费表对无功都是双向计量的,正向无功和反送无功都会降低你的功率因数,从而导致罚款的出现,
回复
11楼
过补的危害比功率因数低的危害更大,会使电网发生谐振,对电网,线路,和用电设备的破坏性很大,因此应尽量防止无功过补.
回复