电容补偿柜,补偿过了会怎样?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2006年12月20日 19:03:16
只看楼主

对系统有不良影响吗?

对系统有不良影响吗?
免费打赏
首席技术官
2006年12月20日 19:27:24
2楼
看过补多少了
重则:电网电压升高、线路损耗增大、变压器负担加重、谐波放大
轻则:比上述情况轻些
回复
铁牛66
2006年12月20日 19:33:47
3楼
用自动补偿么,过补了挺麻烦的,低压线路还好一点,高压线路那就更麻烦了,
最好是不要造成线路中有太大的无功潮流,会加大线路负荷,造成线路过载。
回复
caoaijun302
2006年12月20日 20:02:43
4楼

补充一点,击穿绝缘
回复
liuhaibo875
2006年12月20日 22:43:01
5楼
综合上述,严格控制 1 无功表即不正转也不反转,原则问题!技术问题找我 liubo875@sohu.com

cof1602637521353:只补偿0 .7左右,怎么办,

回复
首席技术官
2006年12月21日 12:11:27
6楼


很难实现,只限在理想状态下讨论
回复
ares_rambo
2006年12月21日 12:58:40
7楼
同意楼上的
回复
zhshw1968
2008年09月24日 13:13:59
8楼
请问专家:我单位有一台200千瓦电机一年运行3个月后另一台355千瓦电机运行5个月请问需要多大的电容补偿柜,我们现在有一台电容补偿柜内有电容8个俩俩并联分4路,每个电容容量是16KVar,请问够大吗?我现在的功率因数是0.83请问功率因数提到0.9以上电容柜可以吗?
回复
首席技术官
2008年09月24日 15:51:53
9楼
你单位主要是这两台电机么?
你所说的功率因数是全厂的还是就是这个电动机的?
从单独的电动机运行看,这个容量还是可以的,但是负载超过电动机额定了么,补偿装置投切效果怎么样?电容器的容量有没有降低...都不得而知
回复
wwwdaxia
2008年09月24日 21:30:57
10楼
现在的多功能电费表对无功都是双向计量的,正向无功和反送无功都会降低你的功率因数,从而导致罚款的出现,
回复
mr_yon
2008年09月25日 18:30:58
11楼
过补的危害比功率因数低的危害更大,会使电网发生谐振,对电网,线路,和用电设备的破坏性很大,因此应尽量防止无功过补.