我现在在做一个7千平米的职工培训及配套设施的小楼,甲方文件过来说电源引自一期的开闭所,在一层建变配电所。我大概了解了一下,水专业那边这期没有消防泵和生活水泵之类的,暖那边都做丰体空调和一些平时排风的风机。那我按每平米70kW,一共才490kW,这么小的容量该怎么选变压器啊?如何供电呢?求指点迷津啊~(我之前做了几个项目都是用的1600kVA的变压器,只知道变压器不宜大于1250kVA,不知道变压器容量不宜小于多少还是没关系)

2012年06月22日 10:37:26
2楼
小还不好弄啊,,每平方米70KW?
连消防一共才490KW,消防负荷不会占多大的。负荷等级确定没?
回复
hkgd8848
2012年06月28日 17:07:19
3楼
如果距离现有变压器过远,1千瓦也得上变压器啊


每平米70W,如果没有其它负荷,考虑同时系数,估计315或者400kVA的变压器即可满足要求了
回复
cbeva
2012年06月28日 17:15:35
4楼
根据你的计算要么1台800KVA的,一台带所有负荷;要么两台630KVA的,并列运行,一台坏了,另一台大概可以正常运行坏了的那台的50%负荷。