小区改造换什么样的泵
swfxym
swfxym Lv.2
2006年12月19日 19:38:10
来自于采暖供热
只看楼主

我们小区改造现在泵是45KW,500T/H,扬程是26米,因为达不到流量要求,(要求是1400T)请教一下诸位,换什么的泵比比较合适,换几台

我们小区改造现在泵是45KW,500T/H,扬程是26米,因为达不到流量要求,(要求是1400T)
请教一下诸位,换什么的泵比比较合适,换几台
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月25日 08:40:39
12楼
小区采用地板辐射采暖?流量好大
回复
swfxym
2006年12月25日 17:25:04
13楼
这个泵是他们定了的,我也觉得流量有点大
回复
mage780705
2006年12月25日 19:50:57
14楼
扬程还是要经过计算确定,并留有部分富裕量,估计你的扬程偏小.
回复
xuhao325
2006年12月27日 20:30:29
15楼
如果供回水温差较大,供热半径不是很大,55KW 应该差不多够。
回复
gzhh0
2007年03月28日 13:55:07
16楼
10多万平米用那摸大流量的泵也太浪费了吧
回复
ailishe2000
2007年03月29日 17:29:33
17楼
十几万?我们13万,37千瓦的泵。扬程28米,扬程大小必须仔细校核阻力
回复

相关推荐