我们小区改造现在泵是45KW,500T/H,扬程是26米,因为达不到流量要求,(要求是1400T)请教一下诸位,换什么的泵比比较合适,换几台
我们小区改造现在泵是45KW,500T/H,扬程是26米,因为达不到流量要求,(要求是1400T)
请教一下诸位,换什么的泵比比较合适,换几台
2楼
多大供热半径,多少面积,1400吨供40多万面积,26米扬程恐怕不够
回复
3楼
的确,把小区面积等工程概况说一下
回复
4楼
vvbbv
回复
5楼
回复
6楼
即使小区比较集中,26米扬程有点不太够,象你说的大致可选卧式离心单级采暖循环泵,如果空间不够的话,可选立式.定压补水泵不需要改造吗?
回复
7楼
多谢个位!
小区面积不大,。也就10几万平,主要问题是扬程不够,系统末端垂直失调,压力不够,所以才换扬程大点的泵,所以才想请教一下各位高手,多大的扬程就满足了。另外是不是换泵的同时,是否也要相应的换一下变频电器等
回复
8楼
小区也没有高层,。全部是5层,加底层也就6层高,
回复
9楼
这么小的小区,水泵流量太大了
回复
10楼
主要的管径是多少啊?估算一下扬程就可以了
回复
11楼
好谢谢了,现在准备用 90KW,35M,流量是760T/H的泵2台,应该满足了
回复