我们小区改造现在泵是45KW,500T/H,扬程是26米,因为达不到流量要求,(要求是1400T)请教一下诸位,换什么的泵比比较合适,换几台

我们小区改造现在泵是45KW,500T/H,扬程是26米,因为达不到流量要求,(要求是1400T)
请教一下诸位,换什么的泵比比较合适,换几台
免费打赏
xuhao325
2006年12月19日 20:29:22
2楼
多大供热半径,多少面积,1400吨供40多万面积,26米扬程恐怕不够
回复
zhengxufeng
2006年12月19日 21:55:21
3楼
的确,把小区面积等工程概况说一下
回复
baifan1968
2006年12月20日 02:50:25
4楼
vvbbv
回复
baifan1968
2006年12月20日 02:50:56
5楼
回复
hqstank
2006年12月20日 09:07:50
6楼
即使小区比较集中,26米扬程有点不太够,象你说的大致可选卧式离心单级采暖循环泵,如果空间不够的话,可选立式.定压补水泵不需要改造吗?
回复
swfxym
2006年12月20日 20:54:06
7楼
多谢个位!
小区面积不大,。也就10几万平,主要问题是扬程不够,系统末端垂直失调,压力不够,所以才换扬程大点的泵,所以才想请教一下各位高手,多大的扬程就满足了。另外是不是换泵的同时,是否也要相应的换一下变频电器等
回复
swfxym
2006年12月20日 20:57:18
8楼
小区也没有高层,。全部是5层,加底层也就6层高,
回复
xd-xdcad
2006年12月21日 09:58:33
9楼

这么小的小区,水泵流量太大了
回复
zhengshg1979
2006年12月21日 11:07:09
10楼
主要的管径是多少啊?估算一下扬程就可以了
回复
swfxym
2006年12月23日 15:53:50
11楼
好谢谢了,现在准备用 90KW,35M,流量是760T/H的泵2台,应该满足了