消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?
蓝冰有个仔
2004年07月21日 17:47:53
只看楼主

消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数呢?《建规》的条文说明中是说不能计入的。《措施》中说计入。《高规》没有明确的说明,只是说消防前室需要设消火栓。那么,到底计不计入总数呢?请赐教!

消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数呢?
《建规》的条文说明中是说不能计入的。
《措施》中说计入。
《高规》没有明确的说明,只是说消防前室需要设消火栓。
那么,到底计不计入总数呢?
请赐教!
免费打赏
伯大哥
2004年07月22日 08:57:58
2楼
问过规范组的,不能算在内.
回复
q131427
2004年07月22日 11:39:19
3楼
不知楼上的规范组知何物????
全国民用建筑工程设计技术措施<给水排水>第7.1.3条第2小条:室内消火栓的选用和布置....
之第7分条:"
消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内.
但因电梯间消火水带长度一般选用15米的,所以计算时应按15米或按实际选用水带长度所能达到的范围计算.
回复
蓝冰有个仔
2004年07月22日 13:39:35
4楼
消防前室的消火栓是否计入消火栓的总数?
回复
wujinm
2004年07月22日 13:54:47
5楼
我觉得不能算,因为电梯室一般与住户间会有防火门这样就不属于同一防火分区,不同防火分区的消火栓怎么能算在一起。
回复
siceman
2004年07月22日 15:53:13
6楼
姜文源老先生对这个问题曾经提过:

消防电梯前室消火栓是否计入同层消火栓总数,现行规范未予明确。原因是消防电梯前室消火栓有两种处置方式:

(1)消防电梯前室消火栓只用于前室,即专用。功能有:用于消防电梯前室灭火;打开消防通道、便于消防人员救人和抢救财产;向消防人员身上淋水降温以减少辐射热对消防人员的影响。这时水带长度不宜过长,以防水带打结难以打开,前室送风按常规处理。此时前室消火栓不计入同层消火栓总数。

(2)消防电梯前室消火栓除用于前室,还用于除前室外的其他部位的火灾扑救,即兼用。这时功能除上述的三种情况外,还增加消防电梯前室外的灭火。此时,水带长度应为20m或25m,前室如有正压送风,应予加强,此时前室消火栓可计入同层消火栓总数。

《规程》对两种情况作了取舍,对消防电梯前室消火栓定位为兼用。即前室消火栓除用于前室,还用于除前室外其他部位的火灾扑救,具体条文为:“消防电梯前室应设室内消火栓,该消火栓可计入同层消火栓的总数中”。
回复
ah-wangjun
2006年02月05日 15:57:08
7楼
这个问题很多人问,经常问,经常很多人回答,很多人争论,到了后来还是有很多人问。
关于这个问题有好多帖子,之所以考虑将此帖置顶是因为楼主总结的几条很清晰,反映了争论的问题关键。
其实问题很早就有说法了,siceman引用的姜文源老师的说法是后来在高规讨论班上说明的,我本人也跟姜文源老师讨论过这个问题,现在将此帖置顶,以解大家疑惑,如果还有不同意见,也可以说明。
需要提出的是早有听说高规编制组有过说明,不能计入,但是我并没有看见文字的东西。
回复
水灾
2006年02月05日 16:52:25
8楼
江苏这面不计入。
回复
xuezi0909
2006年02月06日 14:19:39
9楼
我们辽宁这边是计入的。
回复
cadren
2006年02月07日 19:54:23
10楼
新高规上也没有明确是否计入
回复
qsw_6
2006年02月07日 21:45:06
11楼
应该不能算,消防部门解释:消防前室消火栓是消防人员开路用的.
回复