2006年12月17日 13:00:35
只看楼主

请问,哪条规范上有规定上部的管道不能穿越人防地下室.

请问,哪条规范上有规定上部的管道不能穿越人防地下室.
免费打赏
萝卜花园
2006年12月17日 22:37:00
2楼
《人民防空地下室设计规范》上面讲得很清楚。
回复
liu-xiao-bin78
2006年12月18日 10:10:35
3楼
楼主的问题没说清
回复
suiyh1010
2006年12月18日 10:40:51
4楼
人民防空地下室设计规范

Code for design of civil air defence basement

GB 50038—2005

3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:

1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。

注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。

回复
fansuwei012345
2006年12月18日 17:10:16
5楼
"上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室"----如果是消防管道和生活给水管呢
回复
nianguicai
2006年12月18日 23:29:31
6楼
消防管道和生活给水管(车库冲洗用水)可以穿人防,但必须在围护结构两侧加设不小于1.0Mpa的阀门。
回复
huangtj_123
2006年12月19日 13:53:13
7楼

同意!!
回复
fymfymfym
2006年12月19日 14:15:25
8楼
请各位注意,在穿越人防的原防爆破阀门,已经全部改为防护阀门了.在审图时发现一个就提出一条,必改无疑.
回复
heyinj
2006年12月19日 17:27:18
9楼

应该是人防防护单元内侧,两边都是防护单元的才两侧装.
防爆波阀门缺少密闭功能,所以规范中表述为防护阀门
回复
guolei2002
2006年12月21日 19:55:50
10楼

防护阀门?长什么样子。是不是最近的规定,我们现在做的项目还是防爆波阀门
回复
guolei2002
2006年12月21日 19:59:02
11楼
请问人防地下室能否开窗?
回复