紫魂
紫魂 Lv.14
2006年12月15日 15:29:12
来自于照明工程
只看楼主

我开始是做在A的地方,但身图说的要 单独回路,作在B的位置,是不是 有 什么规范,我 美 看到的。本人觉得直接从预分支上出也 行亚。还有,我作 一个1类高层,还不能从旁边的照明箱出,要从低压屏出来,因为这是 消防设备,不能断电,想想也对,一旦我断调照明箱,那常用回路没用,直接用蓄电池,可也 不知道怎么 反驳他

1166167743257.GIF

免费打赏
张日伟
2006年12月15日 15:43:17
2楼
现在一些地方审图是要求独立应急照明回路,但如果是三类建筑内的应急自带蓄电池灯具,从使用功能上可以接到公共照明回路上,断电后,蓄电池自动放电,灯具点亮。如果是一类建筑,要具体分析一下用哪种方式的应急供电,要保证独立的两个电源就可以,不推荐用自带蓄电池灯具,易坏。常规做法是三层以内设双电源切换箱,或者设EPS应急电源供电。具体分析一些哪个更经济更可靠一些。
回复
jzsjyys
2006年12月15日 15:46:22
3楼
见新版<建筑设计防火规范>第11.1.4条
回复
紫魂
2006年12月17日 13:37:29
4楼
哦,谢谢。我市想知道为什么应急照明箱的常用电源回路不能从预分支电缆上出,要从母线排上出
回复