大型商场线槽路由
boxer1949
boxer1949 Lv.5
2012年06月18日 20:19:00
只看楼主

请问下,单层建筑面积是1.5w平米的商场线槽路由怎么设置?

请问下,单层建筑面积是1.5w平米的商场线槽路由怎么设置?
免费打赏
顶顶
2012年06月22日 10:16:46
2楼
大型商场单层建筑面积1.5W;建筑专业会划分多个防火分区,
建议每个防火分区设置一个电气竖井,
每个分区内的照明、插座支路自成系统,支路不能跨越防火分区;
主干线槽穿越防火分区要采取必要的防火封堵措施;
建议在变配电所在层(大多在地下一层或二层)设置电缆干线线槽,从配电室出来沿梁下,分别引到各个防火分区内的竖井;其余各层基本就没有跨越防火分区的线槽了。
上面说的是强电的主干线槽,弱电的线槽道理是一样的,只是弱电线槽不是汇集到配电室,而是汇聚到消防安防中控室,这种情况通常是在一层汇聚,线槽在梁下敷设,一定要建筑专业提供足够的空间,便于今后维护。
这个问题目前规范和技术措施上都没有说的那么明确,有很多人设计的时候不太考虑这个,存在较大的安全隐患。

[ 本帖最后由 yangwwww 于 2012-6-22 10:18 编辑 ]
回复
ccj8989
2012年06月25日 08:17:57
3楼
一但发生火灾的话,弱电消防线路等都会受损的!很少,也很难做到符合要求的布线