新手求教,有关梁下部纵筋不全伸入支座的问题
sb9876543210
2012年06月18日 15:44:04
只看楼主

看到梁下部纵筋有不全伸入支座的说法,据说是可节省钢筋,减小支座内钢筋密度以及减小对支座刚度的影响。说法倒是有道理的~只是,具体如何确定哪些钢筋不用伸入支座呢?钢筋断点又如何确认?都取0.1ln(梁跨度)吗?不胜感激!

看到梁下部纵筋有不全伸入支座的说法,据说是可节省钢筋,减小支座内钢筋密度以及减小对支座刚度的影响。
说法倒是有道理的~只是,具体如何确定哪些钢筋不用伸入支座呢?钢筋断点又如何确认?都取0.1ln(梁跨度)吗?
不胜感激!
wangchaojie2008
2012年06月22日 14:20:42
12楼
这个是有一定道理的,支持
回复
rhythm_op
2012年06月22日 15:22:00
13楼
这个图集里面有详细的作法
回复
小小砂
2012年06月24日 09:49:00
14楼
梁下纵筋施工相当困难或实际的特殊情况没有办法才这么做,还有点必要,具体详相应的图集,这种做法不省钢筋,普通工程本人感觉没有必要自找麻烦!施工的技术能力要求也很高!也未必施工方便!
回复
mashimaroc
2012年06月24日 09:52:59
15楼
规范规定,钢筋断点,应该在钢筋受力不需要点意外,增加一个锚固就可以啦
回复
若水依山
2012年06月24日 10:28:21
16楼

交流学习中。。。
回复
xiongjianbo158
2012年06月26日 10:14:37
17楼
从理论上讲可可以的,比如简支梁,但是一般都是刚接,满足锚固要求。考虑到横向荷载
回复
icemountain2000
2012年06月26日 11:01:15
18楼
在支座外边缘处断,那些需要断可以根据弯矩包络图确定。一般都是下部钢筋双排时采用。确实可以保证节点混凝土浇筑质量。
回复
wxinwang740
2012年06月26日 15:06:01
19楼
谢谢楼主的奉献,太感谢了。 现在非常需要。先下来看看。
回复
jrjrdjr110119
2012年06月26日 20:05:24
20楼
还是按设计要求做,没有的话那101图集有
回复
winterluoto
2012年06月27日 10:52:00
21楼
如果不伸入支座,对于框架梁的话加密区的箍筋如何设置?
回复