框梁端支座直锚,锚固长度不足,此问题如何整改
懵智
懵智 Lv.2
2019年01月04日 13:34:00
来自于建筑施工
只看楼主

框梁端支座直锚,锚固长度不足,此问题如何整改

框梁端支座直锚,锚固长度不足,此问题如何整改

15465800272068307083.jpg

15465800360152064388.jpg

免费打赏
zsh011698
2019年01月04日 17:23:01
1楼
这个只好加设弯钩90°的钢筋锚固入框架柱内,在施工空间允许范围内进行焊接或绑扎以满足锚固长度,你这种情况只好将加设的钢筋与原钢筋焊接了。