2楼
楼梯板采用滑动支座时,梯板的计算一般按两端简支设计,支座负筋可以与主筋相同也可以略小于主筋,但负筋要通长设置。
回复
3楼
这个哪里有相关的规范没,感觉这块每个人的做法都有点不一样啊
回复
4楼
屎壳狼 发表于 2013-6-17 06:25 这个哪里有相关的规范没,感觉这块每个人的做法都有点不一样啊规范的内容都是成熟的经验,而且规范不可能把所有的问题都解释清楚。设置滑动支座的板式楼梯属于现浇单向板的范畴,这部分内容规范里是有规定的;但设置滑动支座的板式楼梯又有其特殊性,如负筋通长设置,这是从抗震实例与抗震试验得出的概念性要求,这部分内容规范里也是有体现的。
回复
5楼
hyp1962 发表于 2013-6-17 10:14 规范的内容都是成熟的经验,而且规范不可能把所有的问题都解释清楚。设置滑动支座的板式楼梯属于现浇单向 …有通长筋是应该的,但是个人觉得,上皮端部应该附加
回复
6楼
11G101-2第40页有提到梯板一端采用滑动支座
回复
7楼
11G101-2第40页有提到梯板一端采用滑动支座,没有负弯矩,只是构造配,(个人认为)
回复
8楼
滑动楼梯的话,和一般板式楼梯有点不同,一般板式楼梯按两端简支考虑,适当考虑制作约束,跨中取十分之一系数,支座配筋由构造保证,适当放大;而滑动支座由于一端支座完全简支,另一端一旦破坏结构就破坏,所以应适当加强,至于怎样加强,但也不至于把另一端按固端考虑,毕竟约束不够且不经济,具体问题具体分析,不能一概而论。
回复
9楼
路过学习学习,:):)
回复
10楼
路过学习学习
回复
11楼
正在做这个,但是总工只让按着以前的楼梯图配,只能很无奈,不知道why