看都一个钢结构连廊的图纸。支座采用滑动支座。图上就是做了个长圆孔,用高强螺栓固定。我就有点奇怪,既然是考虑滑动,那么连廊支座应该可以按长圆孔的走向移动。但是又搞得高强螺栓是怎么回事?施工的时候这高强螺栓是拧紧呢?还是不拧紧?拧紧了,这结构还能滑动?不拧紧,那用高强螺栓干啥?另外不拧紧的话,怎么保护这螺栓以后不会被人给拧走了?
看都一个钢结构连廊的图纸。
支座采用滑动支座。
图上就是做了个长圆孔,用高强螺栓固定。
我就有点奇怪,既然是考虑滑动,那么连廊支座应该可以按长圆孔的走向移动。但是又搞得高强螺栓是怎么回事?
施工的时候这高强螺栓是拧紧呢?还是不拧紧?
拧紧了,这结构还能滑动?
不拧紧,那用高强螺栓干啥?
另外不拧紧的话,怎么保护这螺栓以后不会被人给拧走了?
2楼
谢谢楼主!!正要钢结构的资料学习!
回复
3楼
这个高强螺栓是承压型的
回复
4楼
呃。。情况很复杂。老衲试着和你解释下:
1、安装孔;你确定这个长圆孔是设计为滑动支座?如果是安装孔的话就不是。有时为了对孔方便,会将栓孔制作成长圆孔。穿栓后再进行紧固。
2、滑动孔;为了温度形变等因为,设计为滑动孔。此时螺栓为承压型而为摩擦型。
回复
5楼
月涌 发表于 2015-8-2 22:45 呃。。情况很复杂。老衲试着和你解释下:1、安装孔;你确定这个长圆孔是设计为滑动支座?如果是安装孔的话 …承压型,也是要拧紧,只是允许有滑动而已,这个紧固力,即使是承压型也没办法保证支座是产生滑动位移
回复
6楼
而且这个图,怎么看,怎么都看的不安全啊。
回复
7楼
月涌 发表于 2015-8-2 22:45 呃。。情况很复杂。老衲试着和你解释下:1、安装孔;你确定这个长圆孔是设计为滑动支座?如果是安装孔的话 …是要求他们考虑温度应力,按滑动支座设计。结果他们就给了这么个图。
回复
8楼
很好的资料,感谢楼主分享。
回复
9楼
设计错误。。。。。。。。
回复
10楼
jszxwsw 发表于 2015-8-7 13:14 设计错误。。。。。。。。应该怎么修改呢?
回复
11楼
首先必须知道变形量