结构设计中楼梯做滑动支座,它对抗震到底能起多大作用?
被遗忘的记忆
2015年04月02日 11:22:57
只看楼主

结构设计中楼梯做滑动支座,它对抗震到底能起多大作用?

结构设计中楼梯做滑动支座,它对抗震到底能起多大作用?
xudonghz
2015年04月02日 14:01:42
3楼
我觉得有点过了,抗震反而不利了.
回复
曾晓峰
2015年04月02日 15:03:22
4楼
作好了可100%保证梯间不会因梯板变形而损坏。
回复
结构生活
2015年04月02日 15:37:56
5楼
曾晓峰 发表于 2015-4-2 15:03 作好了可100%保证梯间不会因梯板变形而损坏。 主要就是为了保护梯板吧

cof1552162590513:建筑工程资料和建筑工程施工等

回复
曾晓峰
2015年04月02日 15:39:55
6楼
保证【梯间】不会因【梯板变形】而损坏。
回复
愤怒的
2015年04月02日 22:25:22
7楼
我也觉得是为了保护梯板
回复
打篮球的狮子
2015年04月02日 22:33:11
8楼
刚明白~~~:lol
回复
tontongba
2015年04月03日 08:54:18
9楼
保护梯板是一个方面,主要是削弱梯板作为斜撑对结构的影响,使结构在地震作用下的受力性能和我们的设计意图一致。毕竟抗规中要求整体现浇的楼梯参与整体结构计算在实际中模拟很麻烦。如果很好的实现了楼梯的滑动支座,那么楼梯的斜撑作用也就不存在或者削弱了,结构计算时就不用考虑楼梯对结构刚度的影响了。
回复
星辰长风
2015年04月03日 09:00:58
10楼
学习一下。。。。。。。
回复
偷地雷的
2015年04月03日 09:15:02
11楼
其实就是剪力墙等的结构,对于楼梯还好些,主要是框架结构的,因为一般都是柔性的,刚度并不大,而楼梯往往配置上按刚性楼板走的话,这个刚度就是比框架的大,那么会形成刚度突变,必然多吸收地震力,而现在ZF部门不希望出现地震时逃生楼梯不安全的现象,且要求作为必要的通道,所以现在规范对楼梯间的要求很严,施工验收也是如此。所以一般要是刚度不明显的不必非要铰接,只有大宽度的刚度大,梯板厚的为了计算通过可考虑铰接。一般计算位移比和周期等时勾选刚性板假定。配筋计算时没必要考虑影响,只是周边的适当加大,楼梯参与抗震构造措施就行了。~~~以上个人观点,不对处,包含,不知说的明白否,表达能力较差。
回复
qq_1404182184024
2015年04月03日 11:02:31
12楼
滑动支座只是抗震构造措施而已,
回复