梁纵筋进入端支座的长度
vaia66886
vaia66886 Lv.7
2015年06月25日 11:37:00
只看楼主

 梁纵筋在端支座的规范做法是:当满足直锚时,梁纵筋大于等于标准锚固且伸到柱中线加5d;当梁纵筋不能直锚时,伸到柱外侧纵筋内侧后弯折15d。梁纵筋伸到柱外侧纵筋内侧后弯折,弯折点到柱外边缘的距离是多少?这个距离大概在85mm左右,这个数据是怎么来的?是柱保护层厚度C25+柱纵筋直径D25+柱箍筋直径d10+梁纵筋与柱纵筋间净距S25=25+25+10+25=85mm。实际施工时,梁纵筋弯折一般离开柱外侧一段距离,就是这个道理。不过,这个数据不是绝对的,一是柱纵筋与箍筋不是恒量,二是还有一个约束条件,就是梁纵筋在柱内水平投影长度必须大于等于0.4LAE。有种情况较特殊,如当梁纵筋不能满足直锚,但离直锚只差一点,这时,就没必要一定要伸到柱纵筋内侧。




弯折15d,这是恒量,不管直平段+弯折后是否满足锚固长度,均不需要对弯折长度作增减,依据是根据试验,弯折15d是临界值,再增加弯折长度不会增加其锚固长度。
当不能满足直锚时,弯折15d,一种情况是平直段+弯折 <锚固长度,另一种情况是平直段+弯折> 锚固长度
以柱截面600*600,三级抗震,梁纵筋HRB400直径25,砼强度C30为例,锚固长度为37d=925mm,
600<37d,须弯锚。
0.4LaE=0.4*37*25=370。
如果柱截面为350*350,水平投影长度<0.4LaE,实际上400*400柱也是不满足的,因为还要减去保护层柱纵筋直径等。0.4LaE值实际上规范对设计师的要求,设计师通过增加柱截面或修正梁纵筋直径(为满足配筋要求须增加梁纵筋根数)使梁纵筋在端柱内的平直段长度>=0.4LaE。
600-25>0.4LaE,梁纵筋在柱内水平投影长度大于4LaE,柱截面满足梁纵筋在端柱内的平直段长度>=0.4LaE的要求。
弯锚有以下几种算法:
算法一:0.4LaE(0.4*37d)+15d=745 mm<37d;
算法二:600-85+15d=890mm<37d;
算法三(预算):600-25+15d=950mm>37d;
第一种与第二种算法,梁纵筋在端支座内平直段加弯折总锚固值少于标准锚固值,第三种算法,梁纵筋在端支座内平直段加弯折总锚固值是大于标准锚固值的。如果柱的截面更大,而又达不到直锚要求,如柱截面为900*900,第二种算法与第三种算法,总锚固均远远大于标准锚固,施工时就没必要一定伸至柱外侧纵筋内侧了。
其实,柱中线过5d至柱外侧纵筋内侧之间都属于梁纵筋的锚固区,梁纵筋在这个区域弯折没有任何问题。当然,规范上并没有这么规定,但是,实际操作时确实是离开柱外侧一段距离。这既方便施工,也是最经济的。如果钢筋下料长了反而容易顶模。当然,钢筋预算时不必考虑这么多,直接按梁长减去两端保护层即可。
免费打赏
sxx0712
2015年06月26日 11:34:18
2楼
回复

相关推荐

APP内打开