广联达计算板负筋在端支座的锚固为什么是减掉梁的保护层厚度
jrqu51539
jrqu51539 Lv.2
2020年05月19日 14:19:15
只看楼主

广联达计算板负筋在端支座的锚固为什么是减掉梁的保护层厚度

广联达计算板负筋在端支座的锚固为什么是减掉梁的保护层厚度
免费打赏
loms_7413
2020年05月19日 14:22:08
1楼
广联达计算板负筋在端支座的锚固为什么是减掉梁的保护层厚度答:经实验,是按梁的保护层厚度扣减的,然后向下弯折。负筋进行梁锚固,按梁保护层计算,是左右保护,而板是上下保护,不可以按板计算的。无梁板除外。