地下室顶板和梁的钢筋保护层厚度应分别取多少?
卡思特
卡思特 Lv.2
2018年04月07日 13:04:54
只看楼主

地下室顶板和梁的钢筋保护层厚度应分别取多少?我们工地地下室结构图里面钢筋保护层厚度的取值不是很明确,设计说的比较笼统,我看了设计里面几个说明没看明白到底应该取对应的保护层数值,望各位前辈指教下!

地下室顶板和梁的钢筋保护层厚度应分别取多少?我们工地地下室结构图里面钢筋保护层厚度的取值不是很明确,设计说的比较笼统,我看了设计里面几个说明没看明白到底应该取对应的保护层数值,望各位前辈指教下!
卡思特
2018年04月07日 13:05:53
2楼

这是结构设计说明里面的

回复
卡思特
2018年04月07日 13:09:57
3楼

环境类别

回复
卡思特
2018年04月07日 13:15:18
4楼

是应该套图集里面2a类环境所对应部位的钢筋保护层厚度还是取设计说明里面的40mm。还有人防区域的钢筋保护层厚度应该怎么取值?如果按照人防的那本图集取值的话,钢筋保护层厚度是指纵向受力钢筋的保护层厚度,而101图集里面是指最外层钢筋外边缘及箍筋的保护层。感觉有点矛盾,设计是不是只要跟保护层有关的规定一股脑全部考进来了,也不管施工单位怎么做了?

easyshifei

40是哪里来的   套图集吧

回复

相关推荐

APP内打开