按《砼规》8.2.1要求保护层不是算到最外侧钢筋吗?这名为《施工常见问题答疑》13G101-11图集上表示墙的最小保护层厚度没把拉筋算上,怎么回事,有没有大神在线?坐等
按《砼规》8.2.1要求保护层不是算到最外侧钢筋吗?
这名为《施工常见问题答疑》13G101-11图集上表示墙的最小保护层厚度没把拉筋算上,怎么回事,有没有大神在线?
坐等
2楼
防止沉贴,版主呢?
回复
3楼
顶起
回复
4楼
图上标的位置又没有拉筋,当然不算了
回复
5楼
下部标注的≥10好像是从拉筋外皮算起的
回复
6楼
下部的≥10是不应该是最外层钢筋的保护层厚度15
回复
7楼
个人认为保护层厚度不是从拉筋起算。混凝土规范8.2.1条文说明也明确了最外层钢筋是箍筋、构造筋、分布筋,并没有说拉筋。至于13G101中的保护层厚度大于等于10应该是单独对拉筋的保护层厚度要求。
回复
8楼
多谢楼主发这类的资料了。
回复
9楼
楼主的资料以后还大有用处,下载学习备用,谢谢
回复
11楼
楼主的资料以后还大有用处,下载学习备用,谢谢
回复
12楼
好的知识点,学习膜拜单车。
回复