既有楼板开洞后采用新增砼梁加固法,新增梁支座处无构造负筋问题,我看加固图集也未作任何处理,但是有人提出混凝土规范9.1.6条,简支板支座处应有构造负筋,提出需要采取措施(例如粘贴钢板)满足规范要求,这个问题大家怎么理解,是否真的需要处理?
既有楼板开洞后采用新增砼梁加固法,新增梁支座处无构造负筋问题,我看加固图集也未作任何处理,但是有人提出混凝土规范9.1.6条,简支板支座处应有构造负筋,提出需要采取措施(例如粘贴钢板)满足规范要求,这个问题大家怎么理解,是否真的需要处理?
首先您的问题没看懂啊。1.“新增梁支座处无构造负筋”,既然是新增梁 为何不设置负筋 植入原梁。你画个图比较清楚。
2.混凝土规范9.1.6条,简支板支座处应有构造负筋。是的的确,拿楼板的规范是设置梁吗,提规范的人脑子也坏了。尽管原理一样的。
就说措施吧,增设负筋或原负筋不满足的做法通常为:梁面粘钢板或炭纤维。栓钉锚入原梁。
另外如果增设洞口,一般快捷的方法就是采取钢结构加固方法。洞口四周设置型钢 锚入原梁。