求大神解读:混凝土结构加固构造13G311-1 p109页 楼板开洞问题
佐手86
佐手86 Lv.2
2018年03月05日 18:20:03
来自于建筑加固
只看楼主

楼板开洞:规范3.4条及3.5条 切断钢筋数量是怎么判别的?以哪里为基准?后加补偿钢板或碳布的粘贴补偿的方向与截断钢筋的方向是同向还是粘哪边补哪边? 谢谢!!

楼板开洞:规范3.4条及3.5条 切断钢筋数量是怎么判别的?以哪里为基准?后加补偿钢板或碳布的粘贴补偿的方向与截断钢筋的方向是同向还是粘哪边补哪边? 谢谢!!
免费打赏
佐手86
2018年03月06日 08:47:03
2楼

规范3.4条 作为简化处理,当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。

规范3.5条 当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋,补设于洞口边。

请大家指点!这两条怎么解读!

回复
佐手86
2018年03月06日 08:50:15
3楼

自己顶一下!!

回复
佐手86
2019年04月20日 17:27:21
4楼
看来这个问题太简单了,一年了也没人回答,自己在顶一下吧

gang6786:根据原设计图纸,看板筋间距,根据洞口宽度看切断多少钢筋,以此为依据

回复
gang6786
2019年04月22日 15:42:48
5楼
看原设计图纸,楼板钢筋间距,根据洞口宽度可以判断钢筋切断数量,以此进行加固设计

佐手86:嗯,谢谢了,已经明白了!!

回复