请教各位高手帮忙分析一下,这个照片内,电容柜母排为啥会对地放电?母排对地距离25mm。
请教各位高手帮忙分析一下,这个照片内,电容柜母排为啥会对地放电?母排对地距离25mm。
22楼
过压,如果是在操作期间很可能有短路,如果当时没有进行操作,应该是系统谐振过压尖端对地放电,电容器柜的最大弱点。
回复
23楼
应该有小动物或者杂物之类的东西引起的放电!
回复
24楼
我觉得有可能是尖端放电,可能当时的环境比较潮湿或有冷凝水形成,可不可以考虑这种断头用加热缩管保护一下,并且母排去毛刺处理一下。
回复
25楼
哦,对了,暂态下,电容器的端电压有可能短时间的波动,25mm是不是有点小了?
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
言之有理。
电容器容易发生谐振、操作电压叠加而产生过电压。建议电容器加串联电抗器。
回复
29楼
回复
30楼
来过看看 ,学习中
回复
31楼
没看出来,觉得不像对地放电,没发现对地的点
回复