请教各位高手帮忙分析一下,这个照片内,电容柜母排为啥会对地放电?母排对地距离25mm。
请教各位高手帮忙分析一下,这个照片内,电容柜母排为啥会对地放电?母排对地距离25mm。
12楼
看样子不像是对地放电样
回复
13楼
真的看不出对哪里放电。
回复
14楼
真的看不懂.
回复
15楼
同意11号意见,看不清楚,距离太短
回复
16楼
常年不检修,有蜘蛛网加上天气潮湿,就发生了结果。
回复
17楼
同意11号意见,看不清楚,距离太短
回复
18楼
应该是电容柜的下级负载短路,引起的尖端放电。看看电容柜的负载有没有哪里跳闸了。
回复
19楼
回复
21楼
这个问题在电容柜里很常见,主要是电容的问题
回复