【事故分析】求助:电容柜母排为啥会对地放电
zjs3022
zjs3022 Lv.4
2012年06月18日 08:36:50
只看楼主

请教各位高手帮忙分析一下,这个照片内,电容柜母排为啥会对地放电?母排对地距离25mm。

189.JPG
请教各位高手帮忙分析一下,这个照片内,电容柜母排为啥会对地放电?母排对地距离25mm。

189.JPG

免费打赏
kdsdg720
2012年06月18日 09:05:17
2楼
楼主是不是少写了个小数点啊,是2.5MM吧,
回复
zhangdesert
2012年06月20日 20:37:51
3楼
可能是有毛刺啊等其他一些原因
回复
lingxuct
2012年06月21日 09:11:35
4楼
远看,母排打弧的痕迹很明显,不像是“对地放电”,放电的另一点在哪?

我怀疑是某个人不 小 心,金属工具掉下来,在母排上短路造成的。
回复
qq270931118a
2012年06月21日 09:33:56
5楼
我觉得也是,如果对地放电,那柜梁上应该也会有明显的点才对
回复
mangmang2012
2012年06月21日 17:04:32
6楼
恩,地板说的有道理,学习中,,,
回复
踏雪
2012年06月25日 09:14:01
7楼
测测其绝缘电阻 分不同部位进行检测
回复
cdj23983
2012年06月25日 09:40:05
8楼
照片要在详细点,里面的好像也有炸糊的地方。
回复
desparado
2012年06月25日 09:40:13
9楼
母排上有小豁,柜内横梁没有看见
回复
youmeyer
2012年06月25日 09:48:32
10楼
回复
cao252243060
2012年06月25日 09:52:02
11楼
图片太少了点看不出来。最好把柜内布局图片带上。故障点不同角度的图片。