应急照明强起问题
niuli201
niuli201 Lv.4
2006年12月13日 21:49:39
来自于照明工程
只看楼主

应急照明灯采用声光感应开关消防联动强起的接线是什么样的系统图怎么画急问

应急照明灯采用声光感应开关
消防联动强起的接线是什么样的
系统图怎么画
急问
免费打赏
niuli201
2006年12月14日 09:07:35
2楼
哪位高人知道,帮帮我
回复
jameswoobeat
2006年12月14日 11:14:40
3楼
先确定光感应开关的位置,平面位置及在墙面上的位置
然后选择合适的线路布置,应该不难
回复
xiaohei85474839
2006年12月14日 12:03:31
4楼
你去我的帖子看看也许会有用,里面有控制图和系统图,
回复
niuli201
2006年12月14日 13:22:59
5楼
你的帖子在哪?
回复
张日伟
2006年12月15日 16:26:43
6楼
对于声光控开关做为应急照明灯具开关,现在技术上也比较成熟了,图集上也早就有了这种做法。建议买本图集,集中型电源应急照明系统04D202-3,里面有系统图及接线方法。注意一点,设计的时候要注明声光控开关带强制接点或者三触点的开关,市面上能够买到。
回复
lggufei
2006年12月15日 16:37:28
7楼
如果我采用的是普通的声光控制开关,采用的带蓄电池的应急灯.
不过布线采用的是三根线,可以满足消防时强起吗?

第三根是电源检测线.检测到断电,应急灯自动点亮!

楼上觉得可行吗?
回复
张日伟
2006年12月15日 16:50:09
8楼
你说的电源检测线应该就是接在蓄电池上的充电线吧?个人觉得这种做法不是很好,虽然正常电源断电后,应急灯也会带电,不过此时不是常亮,也是要满足声光控的条件下,灯具才会点亮,造成一闪一灭。以前有种做法是在灯座盘内再增加一个灯泡,该灯泡直接接到蓄电池上,不受声光控开关的控制,火灾时蓄电池放电,应急灯泡点亮。
回复

相关推荐

APP内打开