多层冷库的设计方案问题!
qxb411
qxb411 Lv.2
2006年12月12日 11:07:09
来自于制冷技术
只看楼主

安装一个三层的贮藏库,采用顶排管,氨为制冷剂,氨泵强制供液。如果采用在机房统一设调节站的话,是不是会有供液不均的问题,但是采用分层供液的话是不是造价与管理方面又不太合算,如果有哪位做过或有高明的见解请给予以赐教!

安装一个三层的贮藏库,采用顶排管,氨为制冷剂,氨泵强制供液。如果采用在机房统一设调节站的话,是不是会有供液不均的问题,但是采用分层供液的话是不是造价与管理方面又不太合算,
如果有哪位做过或有高明的见解请给予以赐教!
qxb411
2006年12月12日 11:48:19
2楼
各位同行给点意见吧!
回复
烟雨江南
2006年12月12日 11:49:15
3楼
在机房设置统一的调节站。采用氨泵供液,可以很容易的通过阀门调节各库的供液量,供液不均的问题可以忽略,六层高的冷库我也是采用统一的调节站。
回复
yanruizhu
2006年12月13日 10:56:28
4楼
采用统一调节站,会不会产生液柱的问题,造成压缩机吸气压力降低,才能达到降温要求.(调节站和循环储液桶设在底层是不是就可以解决以上问题)请给予指教.
回复
jiahua-j
2006年12月13日 11:52:20
5楼

上面这段话没看懂,(液柱造成压缩机吸气降低?)请详细说明好吗?
关于楼库设计的调控方案,确实有现场控制和集中控制两种常用方法,但是不与供液均匀有关。因为设计规定氨泵供液的循环量是实际蒸发量的3~6倍,在这种情况下不可能因为集中控制的方式造成供液不均匀。对供液均匀的解决一般在流速、氨泵资用压力和集管分配方面应当细致计算。
顺便说一下,按照常用经济性分析,楼库低于5层时,从建筑造价(隔热防潮、结构受力等)的角度看不够经济,所以以前不提倡采用。供参考。
回复
qxb411
2006年12月13日 11:58:53
6楼
液柱-楼上的是想把机房设在房顶吗?机房不一般都设在地面吗?设在房顶的机房没有见过再说那样对冷库的造价和载重要求要高。
回复
yanruizhu
2006年12月13日 12:48:05
7楼
谢谢楼上的指教.我市有一单位冷库,由于地势高低不平,高处的冷藏间(500吨)和低处的冷库(2000吨),有7-8米的落差.所有冷藏间放水果,库温零下2度.机房及所有设备设在高处.在降温时,压缩机吸气压力0.7-1KG(表压)才能正常降温.是不是在低处冷库再设置一个循环桶和调节站,可以解决一上问题.请指教.
回复
jiahua-j
2006年12月13日 15:57:08
8楼
致7楼:你说的问题仍不明确。我想知道1、7~8m落差,管线距离多少?2、哪个系统降温不正常?不正常又指的是什么具体工况?最好围绕环境、负荷、设备容量、机器仪表显示值等描述的具体一点。
一般来说,即便管线过长(或设计流速过大造成阻力损失)带来压力降,直接影响的也是制冷功耗加大,而不会不能正常降温。反过来说,从设计角度来看,就你所说在7~8m落差下布置制冷系统,完全可以根据需要任意布置。我觉得即便有问题也应当在其他方面。
回复
hjf1221
2006年12月13日 19:26:26
9楼
8楼向你学习
回复