关于混凝土独立柱基础计算,请教
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2012年06月15日 18:32:36
来自于地基基础
只看楼主

1。在进行混凝土独立柱基础计算时,有一条显示“计算荷载基底受拉面积/基底面积(0~0.3)“,我取的系数是0.15,计算出的基础面积比取值0要小些,柱是轴心受压,上部荷载只有N和V,请问取哪个系数更科学?2。如果上部结构钢柱脚与混凝土柱基础是铰接,在计算基础时是否要将柱脚V输入,我是输了的,但是基础计算书出现Mx,这是怎么回事?要怎样调整?急急急

1。在进行混凝土独立柱基础计算时,有一条显示“计算荷载基底受拉面积/基底面积(0~0.3)“,我取的系数是0.15,计算出的基础面积比取值0要小些,柱是轴心受压,上部荷载只有N和V,请问取哪个系数更科学?
2。如果上部结构钢柱脚与混凝土柱基础是铰接,在计算基础时是否要将柱脚V输入,我是输了的,但是基础计算书出现Mx,这是怎么回事?要怎样调整?
急急急
免费打赏
icemountain2000
2012年06月26日 10:12:35
12楼
我觉得,大部分独立基础都可以输入0 ,除非你做的基础是电塔基础。一般建筑物采用独立基础的话,铰接都是轴心受压的,很少做成刚接的。
回复
z64579267
2012年06月27日 09:53:36
13楼
注意采用此条规定的技术条件是:在地震作用下(抗规4.2.4条),如果你的建筑满足抗规4.2.1条规定,可不进行地基的抗震承载力验算的话,此条就不能采用(取0)。
回复
anups
2012年07月05日 17:18:57
14楼
一般小型不重要的构筑物可以0.15,其余建议为0.
而且如果工况中具有向上的拔力,建议独立基础的柱墩鬼仔脚筋在顶部焊接起来,基础平板双向配筋
回复