请教大侠,一个没有消控中心的多层建筑,里面带蓄电池、就地控制的应急灯,火灾时如何点亮??是等消防大兵或者值班员发现火灾后切断大楼电源点亮,还是依靠火灾疏散时由疏散人群点亮??(有设置常亮的疏散指示灯)
请教大侠,一个没有消控中心的多层建筑,里面带蓄电池、就地控制的应急灯,火灾时如何点亮??是等消防大兵或者值班员发现火灾后切断大楼电源点亮,还是依靠火灾疏散时由疏散人群点亮??(有设置常亮的疏散指示灯)
2楼
选 用大眼晴灯自动点亮
!!!!!!
回复
3楼
应急等多一根电源检测线,检测到断电后自动点亮
回复
4楼
我意思是说 火灾时常用电源还没有被切断的情况下,应急照明灯如何点亮??
回复
5楼
电源还没有被切断,其它灯也都能点亮,应该比应急照明灯亮吧。
回复
6楼
应急照明的自动点亮除了在火灾自动报警系统设计规范有明确要求外 还有哪个规范明确要求了?
如果没有其他的规范有要求 那是不是可以不用做强制点亮了?
回复
7楼
所以就存在个疑问了,火灾时在电源没有切断下,人们疏散时只能依靠自己动手打开走道照明灯。
回复
8楼
这就有个疑问了,火灾时在电源没有切断情况下,疏散人群只能依靠自己的双手打开走道照明开关了。
回复
9楼
5楼说的好。没有切断正常照明的时候,人员可以通过正常照明疏散,等值班人员或消防人员过来切换正常照明的时候,应急照明不就亮了?
回复
10楼
这种情况下应急灯具的自动点亮,只有通过检测电源失电了才能自动点亮,既然是没有失电那没肯定就有正常照明在工作,人员不至于恐慌到不知道开没有点亮的应急灯具了吧?等火灾确定后,可以人工拉闸或者是保护开关引故跳闸后,应急灯具就可以自动点亮了。
回复