哪位在设计中使用过10千伏电机电容补偿柜
hua045
hua045 Lv.3
2006年12月07日 13:47:10
只看楼主

10千伏变电所母线上,配出回路主要负荷是10/0.4变压器,由于在低压侧设立了电容补偿,补偿结果可以达到0.95,一般不需要在10千伏母线上进行补偿了。而当母线上配出有电机,电机的容量相对于变压器容量小很多,此时就会有功率因数降低的可能,但是如果10千伏母线上进行电容补偿,很不方便,一方面因为一般的补偿是手动,另一方面是补偿容量不好控制,有出现如果不补功率因数稍低于0.8 ,如果补了又会超高。现在拟在电动机直接补偿,即电机补偿电容随电机运行而投入,随电机停止而切断。安装专用电机补偿装置。

试问,哪位大虾设计中采用过,有什么注意事项,在投产后,可能会出现什么问题。敬请指教。
首席技术官
2006年12月07日 18:08:07
2楼
高压电机可以就地补偿,与电机同时启停
但是也要加保险、真空接触器、放电线圈,最好也加控制器,这样控制的会好些,但切的时候先切电容器再切电机
如果电机不是频繁启动,不需要与电机同时运行,稍有延时即可
你在制作之前应该调查使用单位的电参数
容量大的还要考虑加电抗器
回复
hua045
2006年12月13日 11:37:42
3楼
使用过高压电动机电容补偿的大虾,在使用中有什么注意的吗?另外一般电容补偿柜放在哪里啊?
回复
首席技术官
2006年12月13日 21:43:24
4楼
简单的就是不要超过电动机的空载无功
如果超过空载无功并小于最大无功时,请先切除电容器
就安装在电动机控制柜的旁边或者电动机旁边
回复
ccby
2007年11月18日 10:37:50
5楼
2楼说:电机容量大时要考虑加电抗器,但多大时才加呢?
回复
首席技术官
2007年11月19日 19:39:01
6楼


是指"电容器组容量"大时,若无谐波,一般超过300KVAR的串联0.5-1%的限流电抗器,这种电抗器有三相的,也有单相的(安装较灵活)
回复
tao7729
2009年06月25日 12:55:56
7楼
消防泵的话,应该是直接启动,风机和其他水泵最好是用变频。有助于提高管线的寿命。
回复