【请教】这商业网点消火栓第二种满足规范吗
beiguanzhuyi
2012年06月11日 18:13:46
只看楼主

上图说明消火栓成环与环上引出消火栓一个项目里面的裙房,两层商业网点做消火栓,两种形式:一种是完全成环,一种是从环上引出 第一种肯定正确,现在想问问第二种是否满足规范: 直接上图:

上图说明消火栓成环与环上引出消火栓
一个项目里面的裙房,两层商业网点做消火栓,两种形式:一种是完全成环,一种是从环上引出
第一种肯定正确,现在想问问第二种是否满足规范:
直接上图:

环状管网.jpg


环上引出消火栓.jpg


QQ截图20120612125926.jpg


erceng.jpg

免费打赏
路过
2012年06月12日 10:28:38
2楼
第二种情况属于一致双栓,不能保证每个消火栓都能双向供水。当然规范没有明确要求每个消火栓都能双向供水,但从规范要求室内消火栓管道成环的角度考虑,应该是不太认同一支双栓。个人对规范是这样理解的,在规范没有明确要求的情况,从严要求或者与消防局沟通,毕竟规范只认可消防才有解释权。
回复
陈水
2012年06月13日 20:56:39
3楼
图的清晰度不高,看出来本质的区别,是不是一种是上层和本层消火栓支管均从环上接出,一种是从环上接出支管,支管向上层和本层接出消火栓?
回复
陈水
2012年06月13日 23:14:43
4楼

打漏字了,应为“ 看不出
回复
xwjie
2012年06月14日 08:37:37
5楼
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。
就四个栓都成环了,那种都可以
回复
zhangqibin01
2012年06月14日 11:44:21
6楼
楼主说的这种情况做法也比较普遍,当然上下都成大环是最安全了,但是这样一来管子比较,现在甲方是能省则省,所以有很多人就做这种环状,一根干管,上下分接。这种呢,说不是成环也说不过去,规范也只是说成环。双供水也是能满足的,检修时也最少能保证有一根进水。所以规范也是不违反的
回复
yangfan2004_cyp
2012年06月14日 16:31:27
7楼
我觉得第二种情况也是成环的,也符合要求。
回复
fishwu
2012年06月14日 18:04:48
8楼
第二个是错误的,很明显两个消火栓不是都从环中接出,如果说这都行,那还任何情况都是环了,一跟管既然能带两个为什么不能三个? 很明显是不可以的。
回复
zhubenjing
2012年06月14日 21:20:17
9楼
第二总确实不是从环管上接出的
回复
强強
2012年06月15日 09:10:32
10楼
就4个栓,讨论环不环的,你不可能开2路市政进水。所以你的两路进水实际上是在一根室外给水管上引出,而且这两个引出点之间的距离很近。没多大的意义。
回复
愤怒的小鸟
2012年06月15日 16:12:36
11楼
为何不可?接出来后只供一个消火栓可以的。
回复