完了完了!!桩基算小了!!急求办法
小睴
小睴 Lv.2
2012年06月08日 21:09:35
只看楼主

工程概况:单层厂房,混凝土柱子钢梁排架结构,算下来柱底轴力300kn 弯矩100kn 。 由于当时没考虑弯矩作用,选了单桩承台(沉管灌注桩),单桩承载力350kn。现在桩已施工完了,才发现这个问题,不知道怎么办了,各位大侠,指点指点,救救小弟啊!!!

工程概况:单层厂房,混凝土柱子钢梁排架结构,算下来柱底轴力300kn 弯矩100kn 。
由于当时没考虑弯矩作用,选了单桩承台(沉管灌注桩),单桩承载力350kn。
现在桩已施工完了,才发现这个问题,不知道怎么办了,
各位大侠,指点指点,救救小弟啊!!!
免费打赏
o如梦无痕o
2012年06月09日 08:53:08
2楼
承台之间做基础拉梁
用基础拉梁抵抗弯矩
回复
无间道
2012年06月09日 10:25:53
3楼
这样的情况也只能是进行补桩了。若进行试桩能确定单桩承载力,如大于所需要的承载力,也可以。
回复
yanyao1981
2012年06月09日 11:01:36
4楼
保证不会出事的
回复
lonelyparty
2012年06月09日 11:23:05
5楼
闭着眼睛睡觉,人家不会同意你加固的。有闲心就算算桩的抗弯能力。
回复
cadxzhou
2012年06月12日 08:52:49
6楼
如有可能,建议将上部结构改为门架结构,柱底与基础铰接。
回复
radh
2012年06月12日 09:27:49
7楼
把混凝土柱、钢梁结构,改为门式刚架,刚架柱底铰接,就不存在柱底弯距的问题了,也就不用管柱的事,只要把上部结构改掉就可以了。
回复
yaozhuo1995
2012年06月12日 09:47:08
8楼
改为门式钢架即可
回复
jiaonaixu
2012年06月12日 10:08:26
9楼
1.挖孔灌注桩是可以承担一些弯矩的
2.如果厂房跨度不大的话,可以加拉梁。一般设计,单桩基础都应该有拉梁,承受弯矩
3.基础底下做300厚碎石垫层并加大基础(长方向加大),加大地基刚度,基础(承台)承受弯矩,
4.改门形钢架可能改动比较大,还有钢结构防火问题
回复
ysden333
2012年06月12日 10:38:48
10楼
增设地基梁来调整,在做地基处理难度较大了
回复
wchj1977
2012年06月12日 11:48:39
11楼
改为门式刚架不行吗?
既节省造价,又能缩短工期。
柱底按铰接计算。OK
回复

相关推荐